引用第0楼liut于2007-06-22 12:47发表的 讨论接地可靠性 :4 w( U# y2 Q4 ~; C. _$ J
外壳是金属,但是内外表面都喷油,接地螺丝与外壳是螺纹连接, 这种是不是可靠接地
引用第0楼liut于2007-06-22 12:47发表的 讨论接地可靠性 :9 Y, k X* w! h
外壳是金属,但是内外表面都喷油,接地螺丝与外壳是螺纹连接, 这种是不是可靠接地
引用第6楼af204于2007-06-22 15:36发表的 :; e) L; k N/ S5 D
接地端子和外壳的接触面,必须都是裸露的金属,不能有油漆!最好还要有弹簧垫圈之类的东西!单靠螺纹的牙来提供接地,我认为是不可靠的!
引用第7楼barry于2007-06-22 15:40发表的 :
"必须都是裸露的金属" , 这一条不现实。。。
.......
引用第8楼af204于2007-06-22 15:47发表的 :1 S t( j) r) B) H8 E, a
我认为接地的那部分必须是裸露的!可以在接地线全部弄好后,再整个喷油!
另外弹簧垫圈是为了两个连接件间能更好的接触,并不是做截流用的
引用第10楼af204于2007-06-22 16:07发表的 :* J" D8 T1 y2 `+ u. f
因为我没在生产线上待过,还真不知道具体的情况
引用第12楼kendy于2007-06-22 16:23发表的 :
可是每做认证公司都不接受接地测试的结果,一定要刮漆处理。所以我也认为“螺牙”连接是不可靠的。
引用第13楼barry于2007-06-22 16:26发表的 :% Z; i% k' A* u
" {7 B0 b$ d) o
这个情况我还没碰到过,- A& i" B6 Y) |
我之前的产品的外壳是带氧化层的,莱茵、PS、UL也没提出什么意见,难道是他们疏忽了?
引用第8楼af204于2007-06-22 15:47发表的 :! M" h' F7 M* R. V v; g
我认为接地的那部分必须是裸露的!可以在接地线全部弄好后,再整个喷油!9 H; s/ D$ u* g N. U6 f
另外弹簧垫圈是为了两个连接件间能更好的接触,并不是做截流用的
引用第15楼djfu于2007-06-22 16:38发表的 :
' u( |2 h' M( z I+ L. O
外壳里面在喷油前用一个贴纸盖住,保证接地处不被喷上油,保持接地面的部分的裸露,生产时撒掉贴纸就OK了.
引用第17楼barry于2007-06-22 16:43发表的 :
0 n% f' B: {4 y0 T& Q! k
接地点没有防锈保护的话,很容易生锈的。。。
引用第19楼lynn305于2007-06-22 17:03发表的 :1 }# f; Y [9 F% O1 ]1 C# r1 c% V' m* V
一般是用一种叫“菊花介指”的东东垫在接地螺丝和金属外壳之间,既可以切入油漆里,达到良好接触,也可以起到加固的作用。 z; t( `5 I5 E7 I
! ?: _& N' }* x4 G
另外请问一下,什么是“外壳和螺丝、垫片之间的“电化学电位”???望BARRY指教。
引用第19楼lynn305于2007-06-22 17:03发表的 :% s- [( x" a E D ~
一般是用一种叫“菊花介指”的东东垫在接地螺丝和金属外壳之间,既可以切入油漆里,达到良好接触,也可以起到加固的作用。) A5 |( T; _% T% A' P/ j- t
; v x6 Y- m" v0 ^) _/ X# D; _8 z
另外请问一下,什么是“外壳和螺丝、垫片之间的“电化学电位”???望BARRY指教。
引用第19楼lynn305于2007-06-22 17:03发表的 :
一般是用一种叫“菊花介指”的东东垫在接地螺丝和金属外壳之间,既可以切入油漆里,达到良好接触,也可以起到加固的作用。
另外请问一下,什么是“外壳和螺丝、垫片之间的“电化学电位”???望BARRY指教。
引用第17楼barry于2007-06-22 16:43发表的 :9 G( O/ m( e9 d
% C# U {1 J+ f! P1 {
接地点没有防锈保护的话,很容易生锈的。。。
引用第18楼liut于2007-06-22 16:59发表的 :
接地测试电流应该是25A, 接地电阻是不大于0.1欧
引用第19楼lynn305于2007-06-22 17:03发表的 :2 C( `( i; E5 p8 t! Y( l8 i7 b3 C
一般是用一种叫“菊花介指”的东东垫在接地螺丝和金属外壳之间,既可以切入油漆里,达到良好接触,也可以起到加固的作用。
L {; ~5 o5 ~
另外请问一下,什么是“外壳和螺丝、垫片之间的“电化学电位”???望BARRY指教。
引用第21楼djfu于2007-06-22 17:10发表的 :0 [) E# f/ c3 X
我再一次发一下这个图片.
引用第28楼barry于2007-06-25 11:04发表的 :. J6 t% y# v5 Q' S0 r5 y- M
你的这张图片,螺丝和垫片弄得很复杂呀。。。
引用第29楼djfu于2007-06-25 11:23发表的 :5 x1 n& e: ?$ z5 p$ x0 J
是呀!客户要求这样做.
引用第30楼barry于2007-06-25 11:26发表的 :" @4 g* @. ~) T H7 \- I! [
9 r; n. D* F+ b: O
客户要求了防锈措施没?
引用第33楼xlp1001于2007-06-29 08:28发表的 :
有谁能够提供一下接地可靠性的资料吗!
引用第35楼xlp1001于2007-06-30 15:36发表的 :" L$ j+ p$ i" J( q3 q3 R; ]
H i' s" A2 K' I+ f% M5 G' k
barry ' i7 m! m& z4 U Z0 F* f |, J
你讲的那个问题是可以可靠接地的!
引用第41楼灵猎手于2007-07-10 10:02发表的 : d; p8 o" M' U/ z. I( ?% H
测试接地用30A的电流来检验,测得的电阻要小于0.1欧姆- H; B4 S: K8 u) K" H6 r3 X3 S
应该是可靠接地!!