安规网

标题: 关于光伏产品铜排之间距离 [打印本页]

作者: s330121237    时间: 2016-10-21 14:29
标题: 关于光伏产品铜排之间距离
       如果在铜排上套上热缩套管,然后降低正负母排之间的距离这种做法正确吗?
  K5 Y" W* B( l是否能够符合标准要求?理论上是不会有拉弧,但考虑到热缩套管老化以及工艺问题。0 L! z0 Q$ D2 q' ~$ U' k% X5 N
各位有用过这种热缩套管么?5 A3 g: A4 j. R5 B+ O% o, k8 B0 P

作者: sophieaplus    时间: 2016-11-15 17:32
我也想学习, 求大神
作者: 21518    时间: 2016-11-15 21:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lanfeiyuner    时间: 2016-11-23 19:20
21518 发表于 2016-11-15 21:53
! W0 t. `) k, b. }4 c热缩套管可以当作绝缘,安规上是可以的,但性能上要企业自已评估

3 d9 E" x5 T6 @' L- L热缩套管的电压最高只有600V,而光伏的电压一般是1000V。
作者: 戏尘    时间: 2016-11-30 16:33
lanfeiyuner 发表于 2016-11-23 19:20 # J, L# H5 n$ H- I) v* `# n
热缩套管的电压最高只有600V,而光伏的电压一般是1000V。

0 g- z6 G# n2 l1 U, Q( C& y9 ?* v2 V现在已经是1500V了好吗亲
作者: s330121237    时间: 2016-12-16 15:34
lanfeiyuner 发表于 2016-11-23 19:20
4 ?& s8 b+ c$ E9 W: O$ _热缩套管的电压最高只有600V,而光伏的电压一般是1000V。
0 T  p+ s) X# r, M! w' T
看过层主做过1741的认证。想请教些问题,能否私密个联系方式