安规网

标题: 变压器结构的安全需求 [打印本页]

作者: donglin    时间: 2007-5-15 09:21
标题: 变压器结构的安全需求
<变压器结构的安全需求>

在VDE标准规格中,对于变压器的设计,制造与利用都有较严格的规定,以满足大多数其它国家的安全需求,在UL标准规格中,要求用在变压器结构中的所有材料,必须有94V-2或是更好的额定值.
(1).变压器的绝缘( transformer insulation)
变压器的绕组依照需求,必须以绝缘做物理上的分隔,在绕组线上的亮漆,瓷漆或洋漆涂料,以及其它的金属组件,石绵与吸收水分的材料,在此需求的目的之内则不考虑绝缘.
(2).变压器的电介质强度(transformer dielectric strength)
当使用复合层的绝缘厚度时,任何两层之间必须能够承受电介质强度,测试时绝缘层接触在一起且测试电位加于外部表面.
(3).变压器的绝缘电阻(transformer insulation resistance)
绝缘用于变压器的结构中必须在绕组之间,以及在绕组与铁心和框架金属板之间,必须有10MΩ的最小电阻值,并在1分钟内提供500Vac电压.
(4).变压器沿面与间隙距离(transformer creepage and clearance distance)
绕组之间;绕组与端点,金属板,铁心,框架,绕组通过引线间;端点之间;端点—铁心与框架之间必须满足一定的空间间隔.
(5).变压器的水阻(transformer moisture resistance)
在高湿度91~95%的情况下,温度在20~30℃之间,变压器须保持绝缘阻抗及介电强度.
(6).VDE规格的变压器温度额定值(VDE transformer temperature rating)
在正常操作下对特定的绝缘等级而言,最大的稳定化温度必须不超过绝缘等级的温度值.
附注:绝缘等级分为以下七个等级,每一个等级温度(℃)如下
Y   A   E   B   F   H   C
  90   105   120   130   150   180   180以上
(7).UL与CSA规格的变压器温度额定值(UL and CSA transformer temperature rating)
当升高至周围温度(25℃)以上时,UL与CSA规格会规定变压器的温度,可使用两种方法来做温度的测量,热偶法和电阻值法.
作者: 柯南    时间: 2007-5-17 22:36
只想问你:变压器两极之间爬距怎么量?
作者: tony0421    时间: 2007-5-18 11:03
引用第1楼柯南于2007-05-17 22:36发表的  :
只想问你:变压器两极之间爬距怎么量?

拆几个变压器,先弄清楚反包和挡带就好了。
作者: barry    时间: 2007-5-18 11:08
引用第1楼柯南于2007-05-17 22:36发表的  :
只想问你:变压器两极之间爬距怎么量?

這確實是個難題,

我也只是初略評估一下,比標准多要求0.5MM了。

大家有什么“精確”的測量方法呀。
作者: 至尊宝    时间: 2007-5-18 15:42
引用第3楼barry于2007-05-18 11:08发表的  :


這確實是個難題,

我也只是初略評估一下,比標准多要求0.5MM了。
.......

如果不是对比的话,就用卡尺测量就可以
如果不是密封的变压器,就和测试普通的设备一样
作者: barry    时间: 2007-5-18 16:02
引用第4楼至尊宝于2007-05-18 15:42发表的  :


如果不是对比的话,就用卡尺测量就可以
如果不是密封的变压器,就和测试普通的设备一样

如果不是用特殊手段的話, 我相信只能測出一個大概值,測不出精確值來。
作者: tony0421    时间: 2007-5-18 16:52
引用第5楼barry于2007-05-18 16:02发表的  :


如果不是用特殊手段的話, 我相信只能測出一個大概值,測不出精確值來。


需要特殊手段吗?

简单,粗暴,砸开,撕破。

另外,看承认书。
作者: barry    时间: 2007-5-18 16:55
看规格书只能得到理想值。
作者: 嘻嘻    时间: 2007-5-20 05:59
这个问题比较麻烦,要具体产品具体分析.不过一般次级用三层绝缘线,一般都没什么大问题了
作者: 至尊宝    时间: 2007-5-21 12:56
引用第6楼tony0421于2007-05-18 16:52发表的  :



需要特殊手段吗?

.......


可以用电子 显微镜
另: 看规格书 不可取 ,只能参考一下
作者: ajay    时间: 2007-5-22 13:47
请问,三层绝缘的结构是怎么样的?
作者: Jim-Guo    时间: 2007-5-22 20:06
简单讲,三层绝缘线就是用了三层皮.

我有个问题,就是我在初次级间加了两个普通10NF电容,用于滤波,在变压器两边一边一个,其中一个是在光耦与变压器之间.请问这个电容与变压器的空间距离有无具体要求,是指爬电和电隙.
作者: Jim-Guo    时间: 2007-5-22 20:10
引用第8楼嘻嘻于2007-05-20 05:59发表的  :
这个问题比较麻烦,要具体产品具体分析.不过一般次级用三层绝缘线,一般都没什么大问题了

是的.只是为了更保险,我的开关电源将次级的的三层绝缘线直接引出来,避免PIN出问题,所以把次极的PIN也省了.哈哈!!!
作者: 嘻嘻    时间: 2007-5-23 09:15
引用第11楼Jim-Guo于2007-05-22 20:06发表的  :
简单讲,三层绝缘线就是用了三层皮.

我有个问题,就是我在初次级间加了两个普通10NF电容,用于滤波,在变压器两边一边一个,其中一个是在光耦与变压器之间.请问这个电容与变压器的空间距离有无具体要求,是指爬电和电隙.
      

         一般来说,初次级之间是不能用普通电容跨接的.必须用Y电容
作者: barry    时间: 2007-5-23 09:58
引用第11楼Jim-Guo于2007-05-22 20:06发表的  :
简单讲,三层绝缘线就是用了三层皮.

我有个问题,就是我在初次级间加了两个普通10NF电容,用于滤波,在变压器两边一边一个,其中一个是在光耦与变压器之间.请问这个电容与变压器的空间距离有无具体要求,是指爬电和电隙.

你的品是什么產品?

下面是引用“EN 60950-1-2006”

1.5.6 Capacitors bridging insulation
A capacitor connected between two line conductors in a PRIMARY CIRCUIT, or between one line
conductor and the neutral conductor or between the PRIMARY CIRCUIT and protective earth
shall comply with one of the subclasses of IEC 60384-14 and shall be used in accordance with its rating. This requirement also applies to a capacitor bridging DOUBLE INSULATION or REINFORCED INSULATION elsewhere in the equipment. The details of the damp heat, steady state test as specified in 4.12 of IEC 60384-14 shall be as follows:
− Temperature: 40 °C ± 2 °C;
− Humidity: 93 % ± 3 % relative humidity;
− Test duration: 21 days.
NOTE 1 Capacitors that have been subjected to a test duration longer than 21 days are considered to have met
the test duration criteria.
The above requirement does not apply to a capacitor connected between a HAZARDOUS
VOLTAGE SECONDARY CIRCUIT and protective earth, where only BASIC INSULATION is required.
NOTE 2 The test of 5.2.2 still applies between the HAZARDOUS VOLTAGE SECONDARY CIRCUIT and protective earth.
The appropriate capacitor subclass shall be selected from those listed in Table 1C, according
to the rules of application in the table.
作者: Jim-Guo    时间: 2007-6-2 00:26
是我说错了,是将这些个10NF电容加在初级整流二极管附近,用于噪声干扰抑制.
因为在配我们的对讲机或是监听器的时候会有一些难听的杂声.
作者: barry    时间: 2007-6-2 14:21
既然:

变压器次极为三层绝缘线,输出端无PIN脚。磁心可做初极的一部分处理。
      
电容在初极一边。

那么:

电容和变压器之间可不作要求。        [s:3]
作者: Jim-Guo    时间: 2007-6-2 22:03
引用第16楼barry于2007-06-02 14:21发表的  :
既然:

变压器次极为三层绝缘线,输出端无PIN脚。磁心可做初极的一部分处理。
      
电容在初极一边。
.......
BARRY, 按照你在其他板块回复的有关磁芯的三种处理方式, 请问Y电容(跨越初次级)与磁芯(作为初级部分)的爬电和电隙是怎样的.
按照我的理解, 应要求加强绝缘才行, 是吗?
作者: barry    时间: 2007-6-5 08:39
引用第17楼Jim-Guo于2007-06-02 22:03发表的  :

BARRY, 按照你在其他板块回复的有关磁芯的三种处理方式, 请问Y电容(跨越初次级)与磁芯(作为初级部分)的爬电和电隙是怎样的.
按照我的理解, 应要求加强绝缘才行, 是吗?

对,需要加强绝缘。。。
作者: sinmk    时间: 2008-10-23 14:52
本来就要加强绝缘,GB标准里有明确规定,关于测量,可以算出标准的值,减去实测值乘5%加上实际测量值就可以了?