没有使用三层绝缘线的高频变压器的安全性能咨询?
[打印本页]
作者:
ylgc123
时间:
2016-8-18 13:33
标题:
没有使用三层绝缘线的高频变压器的安全性能咨询?
遇到一个体积比较大的隔离变压器,初次级绕组都没有使用三层绝缘线,
$ N) Q) a* t, p! G! _- j
但是绕组距离胶带边缘4mm以上,来回就至少有8mm了,而且胶带层数都是3层以上。
& v" R8 \4 E% m9 G
所以看上去还是蛮符合要求的,就是想了解了,对于高频变压器,三层绝缘线是强制性的基本要求吗?
9 z* b) n" L5 E- \! b, ?6 [* o
作者:
stey
时间:
2016-8-18 14:34
如果距离满足可以不需要,但是距离铁芯边缘,需要用挡墙固定。
作者:
BillWei
时间:
2016-8-18 17:53
不是强制性要求,体积太小没办法满足绝缘要求才使用三层绝缘线的