安规网

标题: 黄绿色线除了能用作接地,能用作其它吗 [打印本页]

作者: wenzi_mosquito    时间: 2016-8-11 15:44
标题: 黄绿色线除了能用作接地,能用作其它吗
黄绿色线只能用作保护接地吗?能用作其它比如直流24V负极?! ]& _9 O' ]2 h) A7 D4 A1 U7 z* c( ^1 s
以下中文是GB4793.1关于黄绿地线要求:英文源于IEC61010
4 Y* n+ `; w+ h0 X: nfile:///C:/Program%20Files/%E7%BD%91%E6%98%93%E9%97%AA%E7%94%B5%E9%82%AE/account/wenjuanwei@126.com/attaches/87233c6674af620134cf7e1fb360c0e7.jpg
/ m& K! H* n( s! I. @0 k/ b5 g) Z
file:///C:/Program%20Files/%E7%BD%91%E6%98%93%E9%97%AA%E7%94%B5%E9%82%AE/account/wenjuanwei@126.com/attaches/Clip(08-11-14-45-41).png

* q/ ]. a8 P5 t
作者: angel199113    时间: 2016-8-14 17:21
在GB9706.1中:6.5 c) 黄-绿绝缘识别仅适用于6 X- [$ c* w: ?2 }7 t/ ?  F* c
1. 保护接地导线
1 w' l) J5 {6 p  D2. 设备内部具有保护功能的保护接地部件与保护接地端子相连的导线终端% {6 T. s0 o& t$ t
3. 电位均衡导线
6 j% H& O7 ?) O# x. V4. 功能接地导线
' O5 @. d, d  s, [3 M' x  E6 H: g) s/ K  v
直流正负极一般用红黑% S- k* M; e7 |
, I! r! i) Z$ }* a

作者: wenzi_mosquito    时间: 2016-8-17 15:01
angel199113 发表于 2016-8-14 17:21 9 W! ~. x! a3 ?1 c) H3 g4 Y5 G. h
在GB9706.1中:6.5 c) 黄-绿绝缘识别仅适用于9 c4 x8 \  r! z8 h7 S: a
1. 保护接地导线# K* [8 u/ \# u4 g% P, p$ d* O
2. 设备内部具有保护功能的保护接地部件与 ...

4 C3 _2 m& v  j谢谢,已采纳,更换,要求黄绿地线仅用于您所述。




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2