引用第3楼david888于2008-03-12 13:21发表的 :
点检,即产品认证里提到的运行检查.
抗电强度检测运行检查方法:
主要检查仪器的功能是否正常,输出电压是否能准确地加到了试品上。
首先确定需施加的电压值和设置的漏电流报警限,然后用标准电阻验证仪器输出电压是否与显示电压一致,仪器测试夹具及连线是否完好,漏电流到设定值是否能正确报警。如,需用3000V交流电试验被试样品时,设定漏电流报警限为10mA,则可用300 KΩ的标准电阻来验证,将标准电阻连接到耐压仪输出端,当输出电压刚超过3000V时耐压仪能正确报警且显示正确的电压,则功能正常。功能检查完应作好功能检查记录,一般要求每天上午或下午第一次作测试时需进行功能检查。
引用第5楼huhaijun于2008-03-12 14:24发表的 :8 l) h; _6 j0 D. ]( g" i
主要检查仪器的功能是否正常!
电参数仪、耐压测试仪的日常点检就是模拟一个有此设备可以测试的故障,进行测试!正常生产过程中的点检是使用前一次,然后每1小时一次(或2小时一次).实验室的测试是使用前一定要做的!