安规网

标题: 求高手解说下NFPA 70的线缆选择问题? [打印本页]

作者: lanfeiyuner    时间: 2016-7-14 15:49
标题: 求高手解说下NFPA 70的线缆选择问题?
比如已知产品的输出电流为1440A,那么根据NFPA 70的标准,应该怎么选取线缆,选取多粗多少根的电缆才符合要求?在选择电缆是需要考虑哪些条件,最好能举例说明下。
& V- x5 Q7 B; f: R2 O- G1 _1 L
作者: passagere    时间: 2016-7-21 23:38
楼主所说的电流只能计算出大概的线径,NFPA中对电缆的选择,还包括使用区域。建议先查看NFPA 70的适用范围,然后再在NFPA 70中确定适用的电缆类型。但这个选择是指电工范围。* o) a9 g9 d9 N9 `5 U+ c$ W

4 N4 S4 j0 U- c1 \2 O  k产品的电缆类型,应该由成品的安规标准确定,建议查一下产品自身对应的标准。另外,安规产品对导线都要求有可靠的持续载流能力,楼主的电流这么大,要仔细计算一下。看产品标准,如果没有,看对应线缆的标准或者NFPA 70里应该可以。
; A! Z  I2 m! E* W) Z, Q& `1 I+ c3 j3 \0 P" n

作者: lanfeiyuner    时间: 2016-7-26 15:23
passagere 发表于 2016-7-21 23:38 ; S' R" R; ?* G
楼主所说的电流只能计算出大概的线径,NFPA中对电缆的选择,还包括使用区域。建议先查看NFPA 70的适用范围, ...
! N$ X# k; R$ r8 d$ c' H6 e" q
条件太多了,本身英语也不好,实在看不明白,我们是光伏产品,看NEC 690,但是也要参考NEC 310的条款。
" W# v7 g' u8 o! N+ r7 f2 M+ s能否举例说明下,你们是什么产品?9 y6 H( `+ S. l: y% w

作者: passagere    时间: 2016-7-26 18:04
我接触较多是灯具和适配器。NEC里已经有线径计算方式了,看看对应的章节和产品本身章节就可以了。另,如果不是擅长英语,其实看这些标准也是有技巧的,要多花点时间,另保持信心。
作者: 海之未央    时间: 2016-7-28 16:26
lanfeiyuner 发表于 2016-7-26 15:23   \' h8 d: [0 w& c; t! `4 I" ~
条件太多了,本身英语也不好,实在看不明白,我们是光伏产品,看NEC 690,但是也要参考NEC 310的条款。
3 h( r# W& m+ [6 [( m& N; ` ...

3 n' s$ Y: J8 |1 m2 R* g" n2 v  B  Q0 Y电流乘以1.25即可
作者: lanfeiyuner    时间: 2016-7-29 09:28

" S' Q: l. f; E1 P4 R# ^是否需要考虑table 310.15(B)(3)(a),还有温度降额等。
0 z( X' Q9 ?1 e3 b+ F5 G/ J! c4 Y& p/ c4 ~
[attach]103028[/attach]
  k9 j4 |  D3 ~2 J7 b/ U
作者: lanfeiyuner    时间: 2016-7-29 09:30
海之未央 发表于 2016-7-28 16:26
# }4 ^! l2 D( w, l8 s0 X1 L电流乘以1.25即可

9 D. B/ c* t6 y那是否需要考虑温度降额系数,要不要考虑线缆数量,等等!
作者: passagere    时间: 2016-7-29 10:34
表里说了:载流导线(火线+零线)数量小于4就不需要。最常见的就是120/240V标称电压,如果输入电压是这个,就不需要。9 M% {& W& u8 X+ \
2 c. T5 M5 O7 r; N; y
建议自己仔细看标准。
  w2 G4 `* u6 X2 I6 Q" V. s: `! B
2 E# w. z+ b; I. i+ ?# S' ~8 c
作者: lanfeiyuner    时间: 2016-7-29 13:33
passagere 发表于 2016-7-29 10:34 , ~. g- W4 m7 [4 ^# l5 A0 f: u
表里说了:载流导线(火线+零线)数量小于4就不需要。最常见的就是120/240V标称电压,如果输入电压是这个, ...

0 h1 [( @" A$ S, U/ l做的产品不一样,我们的光伏逆变器,输入输出总电缆数量本来就大于30根了,如果在考虑上面表格,岂不是只有40%的载流量了,如果再考虑温度系数,1.25倍余量等等问题,那么本来我只有1400A的电流,这样算下来我要配置的线缆得能过七八千A电流才行,这个太夸张了吧。
0 Q) c/ D$ u8 ]& R2 ]. `; Z/ U6 k所以我搞不清楚要不要考虑这么多的条件,比如上面的表格,什么时候要考虑,难道是只要电缆数超过4跟就得考虑吗?
作者: passagere    时间: 2016-7-29 15:51
lanfeiyuner 发表于 2016-7-29 13:33
% a9 \/ f; E# K, @( G做的产品不一样,我们的光伏逆变器,输入输出总电缆数量本来就大于30根了,如果在考虑上面表格,岂不是只 ...
  T( K4 W& D, v9 W2 K4 t
同属于一根cable或者树根cable捆绑在一起,在需要算芯线的总数
作者: fasten    时间: 2016-8-1 12:10
海之未央 发表于 2016-7-28 16:26   I, f* L0 Z) K' T" @
电流乘以1.25即可

8 F9 _. D( G2 P/ T完全没有那么简单,NEC规定太多,不是那么粗鲁就可以解决的。
作者: 海之未央    时间: 2016-8-2 14:34
lanfeiyuner 发表于 2016-7-29 09:30 ; F0 M: m) P  e1 M3 T4 y
那是否需要考虑温度降额系数,要不要考虑线缆数量,等等!
" O+ C* S# T/ w* I" \+ P
温度系数要考虑,乘以1.25仅仅是常温,,,我做PV产品的时候,貌似UL给我选型要求就是按照1.25乘上即可。- w0 S0 v, e# B* Z8 U2 X2 B1 u
' y* s5 h* a2 c5 S+ R2 U
但是其实是还要考虑产品最高温下的温度系数,这个在NFPA70里有定义。