标题:
地线要比火线和零线粗吗
测试的时候说我们的地线比火线细,有安全隐患,标准哪里有规定吗?[attach]102012[/attach]
; n9 Z1 |% x( ?5 o( f
/ H) _' O# t/ h+ f
作者:
奥拉朱尼尔
时间:
2016-7-7 18:00
应该想表达的意思是,地线有点细吧。不满足标准要求。这样比的话没有可比性。
作者:
安工
时间:
2016-7-7 19:22
没有硬性规定,我认为在大小方面地线只要能通过测试就算OK了。
作者:
jjlamshushushu
时间:
2016-7-8 08:26
应该是接地电阻有要求,和粗细没关系
作者:
a603558762
时间:
2016-7-8 08:53
奥拉朱尼尔 发表于 2016-7-7 18:00
( r) P; ~' l5 D' ~
应该想表达的意思是,地线有点细吧。不满足标准要求。这样比的话没有可比性。
x4 ~4 d$ A0 l8 X7 W
地线是有点细,GB4943.1要求的<6A的最小截面积为0.75mm2
; N1 R5 G* c; {
如果太细什么项目测试会不合格呢?
作者:
martin_cheng
时间:
2016-7-8 09:19
有同样疑问,最近拆的一个样品,L线2.5平方毫米,但地线才1.0平方毫米。但家电里面的标准真没找到相关条文。看来还是得直接测接地电阻了。
作者:
jeremyho88
时间:
2016-7-19 15:35
如果是多芯线,应该按照标准规定的截面积做;如果是单芯线,除了标准另有规定外,接地电阻应该是考核的手段