安规网

标题: 一类电器 [打印本页]

作者: menlo    时间: 2016-7-6 15:57
标题: 一类电器
请教各位,一类电器的所有金属外壳,是否都要接地哦?
作者: menlo    时间: 2016-7-6 16:01
补充,基本绝缘跟金属外壳之间是没有塑料做绝缘的
作者: 305634483    时间: 2016-7-6 16:06
可接触到的金属部件是要接地的呀
作者: BillWei    时间: 2016-7-6 17:50
如果基本绝缘不可能接触到金属外壳,可以不用接地
作者: 豆思    时间: 2016-7-6 18:43
关键看这个金属外壳是基本绝缘!是就要接地!
作者: baicaizfl    时间: 2016-7-6 19:51
金属外壳与带电体之间满足加强绝缘或双重绝缘,金属外壳可以不接地,否则需要接地
作者: yuzhiqiang    时间: 2016-7-7 08:42
按照你说的情况,是的。
作者: ylgc123    时间: 2016-7-7 08:44
如果与带电部件之间有双重或加强绝缘隔开,可以不用接地。
作者: menlo    时间: 2016-7-7 09:43
ylgc123 发表于 2016-7-7 08:44 0 p5 R" E/ C  d* E$ B+ H! s! H
如果与带电部件之间有双重或加强绝缘隔开,可以不用接地。

- n# k4 V. }/ z- Z4 ]如果空气作为附加绝缘(爬电距离以及电气间隙),或者加强绝缘(符合22.45)就可以了不用接地了吗?金属外壳可触及。
作者: ag028    时间: 2016-7-8 16:34
看这块金属有没有变成基本绝缘的可能,  内部线是否固定好,是否不能触及此金属
+ V' ?2 s; o" {4 R爬电距离是否够,满足加强绝缘要求。 3000V耐压是否能被击穿等。
作者: martin_cheng    时间: 2016-7-8 17:47
主要看金属外壳是否有可能变成live part,如果内部线/导体被固定,即使在松脱的情况下也不会触及金属外壳使之成为live part的话,可以不用接地的。具体得看结构来判断。
作者: 332783568    时间: 2016-7-9 13:04
305634483 发表于 2016-7-6 16:06
0 @1 H5 U- u+ _8 K可接触到的金属部件是要接地的呀

$ \1 O9 t2 p' B' Q3 _1 Z不要这么笼统的回答,如果是加强绝缘或双重绝缘呢?具体看结构
作者: 山炮    时间: 2016-7-11 08:42
双重或加强绝缘隔离的金属;, i' d6 w8 n! G" y) }/ f
已经通过接地金属隔离的金属;" q' p$ o$ R; H- Y8 i: P8 g
不可能成为带电部件的金属。
作者: wangjb    时间: 2016-7-11 08:48
应该是可接触到的、接触不到但爬电距离不够的金属部件,都要连接地线
作者: 305634483    时间: 2016-7-11 08:53
332783568 发表于 2016-7-9 13:04 ) l8 A3 s7 o$ B
不要这么笼统的回答,如果是加强绝缘或双重绝缘呢?具体看结构
0 D8 i3 _1 ?9 P& _
他不是有补充说明,基本绝缘和金属外壳没有塑料做绝缘?
作者: 热爱学习    时间: 2016-7-11 19:52
山炮 发表于 2016-7-11 08:42 0 h# S0 ~8 e/ Z0 F
双重或加强绝缘隔离的金属;
) L( F: k6 i" E7 b% A* z  |已经通过接地金属隔离的金属;" u5 y; M5 K) w
不可能成为带电部件的金属。

3 ~9 t& q% i- N7 v# d6 i3 J+ {请教炮哥:( K9 X# C1 c6 _7 `
第二种设计方案是不是有点脱裤子放屁,既然是金属外壳直接接地就好了,内部再搞个金属屏网隔离,多此一举啊1 H3 o- ?; x. [1 {4 M
第三种是指什么情况?什么叫不可能成为带电部件的金属?能不能举例?
作者: 热爱学习    时间: 2016-7-11 19:56
个人理解,金属外壳与带电部件满足加强或双重绝缘,如果是空气作为附件绝缘,一是考量电气间隙爬电距离是否满足尺寸要求,再是看机械测试后是否依然满足要求,比如作用于机械外壳的推力,内部导线的10牛推拉力等,再者通过耐压测试,满足以上条件可以不接地,其他要接地
作者: ag028    时间: 2016-7-11 22:08
本帖最后由 ag028 于 2016-7-11 22:12 编辑
3 X% D7 r2 M& n% a- B3 D4 W/ }
热爱学习 发表于 2016-7-11 19:52 2 Z; b1 m, L7 X/ ]
请教炮哥:$ _+ x6 w3 K, p, k# k
第二种设计方案是不是有点脱裤子放屁,既然是金属外壳直接接地就好了,内部再搞个金属屏网隔 ...
第二种设计方案我在灯具上经常看到,可打开的金属罩盖,灯罩, 有些门结构,这些金属部件不做电气设计用,是满足产品自身的功能或者外观等。6 o$ ]+ e* ^# s. P3 x. T, n
! L2 R, W2 d; Z) m' e2 V! B+ j- S

作者: ylgc123    时间: 2016-7-12 13:56
menlo 发表于 2016-7-7 09:43
' `) ]- b" J6 v1 J2 l5 a如果空气作为附加绝缘(爬电距离以及电气间隙),或者加强绝缘(符合22.45)就可以了不用接地了吗?金属外 ...

+ t' G" l: f2 \& R7 i/ P5 {1 C可以啊,为什么不行呢?
作者: 山炮    时间: 2016-7-14 12:58
热爱学习 发表于 2016-7-11 19:52 % W  l0 x, ^5 g9 z; p% Y
请教炮哥:
* a( P2 Q6 Z* @. b; T第二种设计方案是不是有点脱裤子放屁,既然是金属外壳直接接地就好了,内部再搞个金属屏网隔 ...

1 ~- w+ q( b( I* ]1 e6 X1 M无论绝缘损坏还是因导线松脱而带来的触电危险,都是有一定范围的,超出这个范围的金属件就不需要接地;若是一个整体,那么测量接地电阻时,应以该范围内为界限,超出的位置不用测量,然而必须确保范围内的任一位置的接地电阻都要满足要求。正如一门电控发射的山炮,炮管上的接地电阻是不用测量的。我们总是简化说测最远点,这是不正确的,远了的位置看上去也会带电电死人,但如果可能带电的范围内都接地符合要求了,这部分实际上就属于通过接地金属隔离的金属;不有一点不正确的是远点的接地电阻就一定比近处的大么,如果近点处存在多个接接,或粗或细或铜或铁,那就不一定了。




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.4