安规网

标题: 英规插座的接地问题 [打印本页]

作者: 709516327    时间: 2016-6-17 09:17
标题: 英规插座的接地问题
一款电池容量很大的移动电源,具有逆变功能。AC输出端接了一个英规输出插座。该插座的地线端无法真实接地线只能悬空。请问这款产品能否通过认证,若不能应该如果处理英规输出插座。
1 E" ~; I7 N8 P4 B2 ?; o
作者: hitbanch    时间: 2016-6-17 09:50
你这说的不对,这应该是台UPS(不间断电源);电源输入端的地线要与输出的地线直接连接在一起,不能悬空。另外这类输出端子有两种(或更多种)类型,都有专门的标准规定的。