标题: 1500V系统隔离 [打印本页]

作者: lanfeiyuner    时间: 2016-5-31 19:50
标题: 1500V系统隔离
请问下1500V系统怎么隔离的,光耦最大才8mm,而1500V的加强绝缘需要30mm,通讯怎么做隔离?5 \9 u0 ?" q1 l4 H/ b

作者: s330121237    时间: 2016-11-26 13:44
一般器件自身不满足距离要求我这边是不管的,只要器件自身耐压能满足要求即可
作者: 海之未央    时间: 2016-12-6 15:47
按PCB板来查表咯。。。另外,可以别的处理方式
作者: 白开水    时间: 2017-4-18 10:05
有10mm大的光耦,之后在光耦表面增加其爬电距离就可以了
作者: lanfeiyuner    时间: 2017-4-21 08:42
白开水 发表于 2017-4-18 10:05
! I; o( L3 W; L. z有10mm大的光耦,之后在光耦表面增加其爬电距离就可以了

6 a: Y4 _! C# P. {7 ]光耦怎么增加爬电距离?
作者: 十三    时间: 2017-4-21 09:08
改善材料等级和污染等级
作者: kevin245    时间: 2017-5-10 16:42
把光偶 塗膠封起來嗎??
作者: s330121237    时间: 2018-1-19 17:01
1500V都做B+S了。。加强做不来
作者: a13140088    时间: 2018-1-22 11:48
不错,值得分享支持
作者: lanfeiyuner    时间: 2018-1-23 09:13
s330121237 发表于 2018-1-19 17:01$ s' K; O1 K+ U) M2 B9 E
1500V都做B+S了。。加强做不来
  Q! A# n+ c/ \( }% h% F9 E
B+S 也要15mm,光耦一样不够吧,不过听说现在出了超宽脚距的光耦,可能满足吧!
作者: nbjwbzj    时间: 2018-1-23 10:19
希望有大佬出来说明一下。。。