标题: UL标准中,DV, DR具体代表什么意思? [打印本页] 作者: 安工 时间: 2016-5-31 18:40 标题: UL标准中,DV, DR具体代表什么意思? 本帖最后由 安工 于 2016-5-31 18:53 编辑 . J$ Y! @# G" i, g
! X- E+ r& X) e
如以下条款摘录于UL 60335-1, ( h5 U2 Y8 I P5 E# I0 U8 G) H6 V
3.4.1 EXTRA-LOW VOLTAGE: Voltage supplied from a source within the appliance that does not exceed 50 V between conductors and between conductors and earth when the appliance is supplied at RATED VOLTAGE. ) ?7 ]0 E+ C/ z4 \9 b3.4.1DV DR Modification to replace the definition with the following: 2 ?7 ]# D3 c% d; c3 _" L6 V EXTRA-LOW VOLTAGE: Voltage that does not exceed 30 V rms or 42,4 V peak ac or dc.7 k* y: b& [8 d t7 l8 A
# b% I7 {1 a7 X5 y Y
0 f" x2 U) \; A/ t4 [ 以上DV, DR的条款到底是美国的差异还是加拿大的差异? $ p: I3 E- x. z/ H m7 G还有D1, D2, DC, DE, 看了标准的定义,感觉比较空泛,没有真正领悟。作者: ID长就牛b 时间: 2016-6-1 21:20
这份标准是一个内容,三个名字的标准,见标准的页眉,+ m* M8 {+ b$ F: [+ }
如果没有提,就是两个国家的共同的差异。: ^% R7 F4 {3 g: Y' q6 a 作者: 安工 时间: 2016-6-2 16:17