标题: I类电源,II类电源,III类电源
请教各位大神,所谓I类电源是指初次级之间满足基本绝缘,次级的输出接地么?1 C3 P- j" R+ |, Z3 w* _# h$ U2 U! V
那么这样初次级只要满足基本绝缘就可以了对吧,打耐压打1500V
" A* z( z+ G' |0 K' l8 l" K比如我们用的笔记本电源如果是三pin的,是不是就属于I类电源?
作者: stey    时间: 2016-4-16 17:43
属于I类,但是整个结构要符合II类要求。
作者: 愤怒的小鸡    时间: 2016-4-18 08:54
stey 发表于 2016-4-16 17:43 + o. w, @$ B. h9 Z- g
属于I类,但是整个结构要符合II类要求。

3 i3 E( z4 ?3 s3 CI类产品要有II类结构,这个怎么解释,那I类跟II类的还有区别么?
作者: 古秦邮驿    时间: 2016-4-18 10:30
属于一类
作者: 安工    时间: 2016-4-20 18:42
可触及零部件与危险带电零部件之间需要满足加强/双重绝缘要求,或基本绝缘+保护接地外壳。如果一个产品没有保护接地,就属于II类设备;如果有,就属于I类设备。很多I类设备中有II类结构,比如输入与输出之间是II类结构。因为输出不可能全部接地的,全部接地了就短路了,还能正常工作么?既然不接地,就必须要用加强/双重绝缘来保护。) w% k' {' a/ r. O( E# Z
这是标准的基本概念,建议你多看标准,多接触一些产品就明白了。
作者: shelly-xia    时间: 2016-4-21 10:10
愤怒的小鸡 发表于 2016-4-18 08:54
5 t! T5 H  b- J0 e6 ~7 m, JI类产品要有II类结构,这个怎么解释,那I类跟II类的还有区别么?

/ e5 x; n4 A/ g8 M' K属于I类产品II类结构,所以绝缘还是按II类,跟人观点
作者: wilson3000    时间: 2016-4-22 11:10
输入对输出:3000V(加强绝缘)1 l7 Y" G3 E8 k
输入对可接触金属外壳(接地):1500V
作者: kuzhuan2008    时间: 2016-4-22 20:22
一般外壳是金属并插头上带地Pin的属于1类了