安规网

标题: 请教帮忙:IEC 61558-1 适配器,请问变压器初次级绕组结构问题 [打印本页]

作者: chunqiu    时间: 2015-12-21 22:40
标题: 请教帮忙:IEC 61558-1 适配器,请问变压器初次级绕组结构问题
IEC 61558-1 适配器,变压器初次级引脚是否需要加套管,次级绕组线是Triple insulated wire,初级是铜线" Z6 l6 c' [" N1 H4 P

2 o. U% U* R: U" z8 U2 R& ?' T1 i$ [5 d  Z7 \0 P. y* a
请问按IEC61558-1,对这些初次引脚是否需要类似套管,起什么作用呢?
) N* g. k+ R. g/ W9 i; P, @: k8 X
1 Y- p# i- g6 C: u: i( J8 Q
- {  a4 B9 j7 V- q% ]7 l+ e* e; L7 X" ]( |7 B* e8 n' D8 n

+ h4 q) ^# `1 d& x( `) Y; y2 ]) T
作者: chunqiu    时间: 2015-12-21 22:43
如图上,那透明套管是否需要?
作者: chunqiu    时间: 2015-12-22 21:12
有没高手帮忙解答下呢
作者: 305634483    时间: 2015-12-23 08:38
看一下初级与次级引脚的加强绝缘的距离够不够啊,如果不够需要加套管,够的话就不需要了.
( G8 F9 G1 h9 T! J. r
作者: sky0805    时间: 2015-12-23 15:09
加一下較妥當,怕絕緣距離不太夠~
作者: martin_cheng    时间: 2015-12-23 15:38
三重绝缘线,本身是满足加强绝缘的,理论上是不需要加,但实际上加套管比较稳妥,主要担心引脚在加工装配时绝缘层有机械损伤。
作者: chunqiu    时间: 2015-12-24 00:29
305634483 发表于 2015-12-23 08:38
, m6 C5 ?+ U/ w) }. S$ g9 M! L6 B看一下初级与次级引脚的加强绝缘的距离够不够啊,如果不够需要加套管,够的话就不需要了.
. Y/ k. k- j/ x+ `
但是次级线是加强绝缘线,初级是裸露铜线,但是不知61558,是否初级是裸露铜线要求要加呢
作者: chunqiu    时间: 2015-12-24 00:31
sky0805 发表于 2015-12-23 15:09
1 u: p) R. ~# X7 a+ Y% ^; q$ h# t加一下較妥當,怕絕緣距離不太夠~

6 |0 c9 R* Y5 O2 V  M是惯通绝缘不够吗?初级是裸露铜线的,初级引线出来是否要加呢
作者: chunqiu    时间: 2015-12-24 00:38
martin_cheng 发表于 2015-12-23 15:38 ( [1 y3 D/ ~4 u' F) e4 s
三重绝缘线,本身是满足加强绝缘的,理论上是不需要加,但实际上加套管比较稳妥,主要担心引脚在加工装配时 ...
  R$ ~8 g8 c( n
这个要求是不是61558,19.12的要求:7 R0 J  K5 D6 x: _" O
2 A, I& W& J$ i8 }5 p/ h
则在绝缘线与铁心之间,或在绝缘线与漆包线之间,应当提供附加的绝缘,其贯通绝缘0 @" y  Y* h1 R) E9 m
距离要符合表13中对附加绝缘规定的贯通绝缘距离。
/ I7 B" k" X4 u( A  g9 R2 T2 }注:本要求是考虑到施加在绝缘绕组线上的机械应力。* r, V% D; e' b

. B+ |2 L; d8 v  u( Z但是初级是裸露铜线要加么,如果不行,需要找标准那一条说服工厂呢?
$ G2 V$ I0 I4 D4 z9 o+ ?- j  r& G5 m
+ u3 e) v) S, r, u) Y谢谢
作者: martin_cheng    时间: 2015-12-24 10:20
chunqiu 发表于 2015-12-24 00:38 ; y! e, a. w8 G1 l) f' j- C! h
这个要求是不是61558,19.12的要求:
9 |0 z9 y, f9 c+ m
6 a6 K- W( Q, w' g8 n& @4 T则在绝缘线与铁心之间,或在绝缘线与漆包线之间,应当提供附加的绝 ...

7 T, Y* J) E( ?: M8 o- q是的,考虑到机械应力的损伤,三重绝缘线引脚应加套管(附加绝缘)。至于初级,可加可不加。但我看到大部分的产品所有引脚都是加了套管的。
作者: Nezof    时间: 2015-12-24 11:21
chunqiu 发表于 2015-12-24 00:38
# J* N2 i! j. S* Y; x  e这个要求是不是61558,19.12的要求:
, g6 }1 b4 n/ K% Z
7 M4 U; d5 Z* h- w! F! ~则在绝缘线与铁心之间,或在绝缘线与漆包线之间,应当提供附加的绝 ...
; p6 L7 q4 ?" ^$ E/ B7 C- X0 w# m
这个地方是要加的,从初级针脚引线后可能存在机械应力
作者: 安工    时间: 2015-12-24 19:43
初次级线圈每一个出线处都是要加套管的,目的是防止初级的漆包线与次级的三层绝缘线有直接的交叉切割,形成机械损伤。如果不加套管,用绝缘胶带隔开也是可以的。
作者: wyq794    时间: 2015-12-25 08:34
UL1310有详细的描述和解释,可以参考UL 1310标准
作者: sea-blue    时间: 2016-11-16 17:21
wyq794 发表于 2015-12-25 08:34
9 o" l+ }  i) e# X! |" qUL1310有详细的描述和解释,可以参考UL 1310标准

3 ?3 {+ M) A) s  Q0 x, h请问是UL1310的哪个章节和条款,等高手解答
作者: twobigseas    时间: 2017-2-17 18:00
学习了;