安规网

标题: UL电力系统测试 [打印本页]

作者: cmk1991    时间: 2015-12-16 21:06
标题: UL电力系统测试
UL电力系统测试用的负载有什么要求呢?要求多少功率?这和变频的电压和电流有联系吗?1 o$ A% |7 [, o; @2 W* T( q' J" E

作者: cmk1991    时间: 2015-12-16 21:11
用作负载的东西有要求吗?用灯 或取暖器或其他什么,可以吗?
作者: Nezof    时间: 2015-12-17 08:27
纯阻性负载
作者: 难得糊涂wrs    时间: 2015-12-17 08:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cmk1991    时间: 2015-12-17 09:08
难得糊涂wrs 发表于 2015-12-17 08:42
) m6 N1 X) ~$ F# K0 |* p, f7 i- g1 @可以的,我们当时评审时就是买了几个大功率电热棒来当负载测试的
" [" F6 @, h6 H5 k/ j# S5 M: Z
是否有要求5000W 还是和变频的电压和电流有关系呢?
作者: 难得糊涂wrs    时间: 2015-12-17 10:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cmk1991    时间: 2015-12-17 10:27
难得糊涂wrs 发表于 2015-12-17 10:11 6 U: X# D; Q6 w' U5 H( j2 b4 J# K
不要求一定要5000W的,按实际来就行。只要求从输出到最末端的压降不超过多少就行
- d9 S  E* m( O2 T, S
就是根据变频器的额定功率来的吧,压降一般是多少呢?
作者: 难得糊涂wrs    时间: 2015-12-17 11:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cmk1991    时间: 2015-12-17 11:48
难得糊涂wrs 发表于 2015-12-17 11:24
, ?% k, d0 o7 n) N5 h理论上讲是要达到这个要求$ U% k' m. `" f$ ~
120V 60Hz up to 20A;
% x# u9 Z4 O8 }" \  H% A7 |! p1 n230V 50Hz up to16A;

! O& _3 i) G8 E5 p2 Q我理解的是 120V 60Hz 负载功率的要达到120V*20A=2400W;230V 50Hz负载功率要到达230V*16A=3680W;240V 60Hz 负载功率要达到240V*15A=3600W。是不是这样理解呢?
作者: cmk1991    时间: 2015-12-17 11:49
难得糊涂wrs 发表于 2015-12-17 11:24
1 j. E+ g$ Y8 D& x. I  Q理论上讲是要达到这个要求# A" |9 S; e( _8 c- T! e& j
120V 60Hz up to 20A;
  z3 |: Q/ U, M7 N: N230V 50Hz up to16A;

1 T+ X, p. j3 u1 f0 u然后测试实际电流谐波和输入功率和电流
作者: 难得糊涂wrs    时间: 2015-12-17 12:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 难得糊涂wrs    时间: 2015-12-17 12:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cmk1991    时间: 2015-12-17 13:26
cmk1991 发表于 2015-12-17 11:49
! l! `2 V) v' E4 m" a- q' ^/ q然后测试实际电流谐波和输入功率和电流
6 d: l" Y0 O5 C. D5 H) c8 m
恩,还有关于UL断路器的安装,有双极和单级断开,这个有要求吗?然后分别如何安装到变频器上面呢?
作者: 槟榔    时间: 2015-12-17 14:22
一般是在试验室电力系统中离电源最远的那个插座上做测试,120V/20A,240V/15A的纯电阻负载各做一个小时的测试,在测试中的电压降,电流,和谐波都要到达要求5 I# @, h' g; B! N$ K, i+ W

# x8 ^# G$ P: Q5 k  X' L
作者: cmk1991    时间: 2015-12-18 12:56
难得糊涂wrs 发表于 2015-12-17 12:02
7 ~8 V* R$ Z! |嗯,要在最末端测试
/ ^4 M6 O, U0 c" Q0 n0 |
关于UL断路器有什么要求呢?