标题: 关于铭牌电压标注的事项 [打印本页]

作者: callous    时间: 2015-10-23 15:07
标题: 关于铭牌电压标注的事项
: O7 E6 d) i3 G  `! Q0 f1 Y
        遇到客户的产品用在通信行业,电源是-48VDC,厂家铭牌电压标注的是“-48VDC”,很多产品电压都是正的,申请3C会认可负电压的标注吗?客户说他们之前申请国外认证都是这么标的,他们想保留轻易变更,所以请大神释疑,电压能表负的吗?谢谢!
- I3 r' ]- J( j1 ?0 i2 O
作者: 踏雪寻梅_33    时间: 2015-10-23 15:09
没遇到过,可以给CQC打电话问啊
作者: ivyzhong    时间: 2015-10-23 15:22
电压有负的吗?
作者: wyq794    时间: 2015-10-23 15:34
本帖最后由 wyq794 于 2015-10-23 15:41 编辑 ' v8 k( d) Z* R9 [. u

  l5 S8 ]! d8 s" J7 i直流电源的(比如蓄电池)的正极接设备的地,那么电源的另一个极性就是负电压了。通信行业这种情况比较常见,抗干扰能力强。CCC里面输入用负电压描述是可以的,而且有先例,华为就是这么申请CCC的。你可以在CQC网站查询CCC证书编号:2015011608792636,就可以看到输入用负电压描述的情况。
作者: yxd2008    时间: 2015-10-23 16:13
是的,同楼上表述。另查网络交换机(2015011608813814)CCC也表述为“直流输入:-48VDC”
作者: callous    时间: 2015-10-23 17:44
yxd2008 发表于 2015-10-23 16:13 ( K) P6 b7 o0 `8 i2 B
是的,同楼上表述。另查网络交换机(2015011608813814)CCC也表述为“直流输入:-48VDC”
$ B2 K; B8 e6 e1 J* H. h
多少有案例了,可以佐证!
作者: huaxing    时间: 2015-10-25 19:54
负电压表示是可以的。标准对此没有限制。
作者: a13140088    时间: 2018-1-29 19:17
学到了知识,值得一看