标题: 求教!
用安规测试仪测试开关电源(220V供电)泄露电流时,直接接到供电网络会导致漏电保护开关(30mA)保护,但是经过电源变换器之后责正常,请问下:这个是不是安规测试仪的问题?没有去藕还是其他什么?
作者: H-RH    时间: 2008-2-18 22:01
這問題不容易確定,因為"漏電保護"在以下2種情況會'跳制'(中斷電源)
4 [: p6 R) _7 s8 s+ O5 U1. 有短暫或長時間漏電出現,
# u4 \  l- s4 d2. 負載干擾
6 g! k+ F! P, ^) o4 r3 m
  b$ R2 a( S- Z你描述的情況可以是:' m# g; [# o; i& u
1. 用安規測試儀開關電源時真正有脈衝漏電出現,  h. J7 |1 o; @, ]" E( I& \1 @
2. 安規測試儀開關電源時干擾太大,
/ Q' Y+ K/ h$ [: |+ B  N3. 相反,亦可以是漏電保護器對干擾太敏感。
作者: wawh0712    时间: 2008-2-19 08:58
谢谢!" m% Y! t% v# x& Q+ T2 ^
用隔离的电源测试时则正常,说明开关电源本身的泄露电流没超过# d+ {4 R" T5 n/ f
开机瞬间的泄露电流的话.再仪器检测不到的情况下,感觉不会引起漏电保护吧。
( U+ {1 w( L* g还有在同一个实验室安规测试的参数是一样的,测试其他设备时,漏电开关没出现这种状况,再这样下开机瞬间和漏电保护器的问题可以排除吗?6 Y& j. i3 ]9 F: V% D8 C1 F
请指教!
! e9 [7 S' T9 f  _( W2 |2 D+ R再次谢谢!- a; X. L5 M# }  y! X
补充一下,开关电源是开路的没待载!仪器是华仪的7742