安规网
标题:
VDE认证的内部布线,是否需要进行23.5的耐压试验
[打印本页]
作者:
ID长就牛b
时间:
2015-8-16 11:17
标题:
VDE认证的内部布线,是否需要进行23.5的耐压试验
如题:VDE认证的内部布线,是否需要进行23.5的耐压试验
作者:
whwlove
时间:
2015-8-16 20:35
不需要了,机构一般都认可
作者:
ID长就牛b
时间:
2015-8-16 22:01
whwlove 发表于 2015-8-16 20:35
( l7 U/ R$ V$ m
不需要了,机构一般都认可
4 \+ e7 [2 D% e4 y# g
有没有什么具体依据
作者:
plmijb
时间:
2015-8-17 07:58
如是依据的IEC /en/DIN 标准认证的就可,如VDE 依ul标准认证的还是需要的。
作者:
ljh809809
时间:
2015-8-17 15:08
照做不误。
8 t4 L) C* ^- Y
作者:
tiny
时间:
2015-8-17 15:17
要不要却决于你做的是VDE什么标准的认证,如果内部线做的是等同于IEC60337或者IEC60245的那就不需要进行耐压测试,否则就需要。
作者:
ljh809809
时间:
2015-8-17 15:50
好的方法:照做不误。如此简单的操作,打P就可以了。
5 M; u$ r( Y& M7 r$ \: f' {( B
如果深究标准,就会引伸出以下两个问题:
: W' ]9 p2 c7 p4 J
1,如果做CCC或CQC认证呢,是不认可VDE认证的。除是是CB转CCC或CQC;
/ Q" N) B" H$ L
2,如果有VDE认证或CCC认证,以PVC电线举例,符合IEC60227-1/GBT 5023.1, 450V/750V电线已在电线认证时做过测试,耐高压测试电压为2500V。据此可认为满足耐压要求,cl 23.5可不做测试直接判P,应在元器件清单中列出内部线的标准及参数。
$ {5 \8 `, P- [
3,其它标准,如UL,都需要实做测试。
3 ~" B2 S) @7 L4 J
作者:
xiaoxiao
时间:
2015-12-1 10:48
楼上说的很对
, O% w! E9 c* J2 Z3 |
除非符合IEC60227或IEC60245的基本绝缘要求(认证过的), 否则都要做23.5的高压测试
欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/)