引用第0楼Collin于2008-02-15 10:56发表的 逆变器之典型绝缘系统 :3 d. `) I5 k) t4 a- c
偶按60950来作的, 欢迎拍砖.3 V! A$ Y+ @3 N ]; q8 ~ o1 G
申请原创加分!
引用第5楼Collin于2008-02-29 12:50发表的 : S8 V+ y$ ?. }# [( c- ?
个人认为逆变器的绝缘要换个角度考虑,实际上第一张图做的是双重绝缘, 即变压器的附加绝缘+输出的附加绝缘, 或者输出两相线间的附加绝缘x2.9 I0 _0 L9 q3 y8 ?
注意这不是UPS, 市电不会给电池充电, 所以输出高压为sec. hazardous live, 且输出高压也不能直接触及(有附加绝缘隔开), 考虑变压器的附加绝缘或次级高压对外壳的附加绝缘的单一失效,都不会造成用户触电.
引用第6楼Collin于2008-03-20 22:12发表的 :
这句话看了几遍, 还是搞不太懂, 请高人指点:+ ?1 g1 q1 `& f) ?
(摘自IEC 60950-1第2.9章表 2G注解3, 即所谓的S/R绝缘)( a5 u( R$ @1 L( z x2 y
3) Insulation between an unearthed SECONDARY CIRCUIT at HAZARDOUS VOLTAGE and an unearthed accessible conductive part or circuit (S/R in figure 2F) shall satisfy the more onerous of the following:$ S6 A4 Q9 S# `4 E
– REINFORCED INSULATION whose WORKING VOLTAGE is equal to the HAZARDOUS VOLTAGE; or0 r1 e) N2 n7 h, M6 S
– SUPPLEMENTARY INSULATION whose WORKING VOLTAGE is equal to the voltage between the SECONDARY CIRCUIT at HAZARDOUS VOLTAGE and+ B4 y. S) T6 }1 }
.......
引用第8楼tony0421于2008-03-27 09:12发表的 :/ G; d, {3 W1 c
我想你不会犯这种错误,但是很奇怪你为什么这样说“实际上第一张图做的是双重绝缘, 即变压器的附加绝缘+输出的附加绝缘, 或者输出两相线间的附加绝缘x2”- t. V. O3 y2 B
D=B+S,但是D不等于S+S
.......
引用第10楼嘻嘻于2008-03-27 09:24发表的 :! W) z E$ `& f N! S6 K+ n
8 p4 e2 _3 g' m6 Y% V2 y
另外,金属外壳是导电体,不能提供保护.