标题: 关于电线平方数问题 [打印本页]

作者: WONDERFUL    时间: 2015-7-4 09:51
标题: 关于电线平方数问题
最近遇害到一个很伤脑筋的问题,生产电源线所依照的国标是GB5023和GB3956标准,都没有提到平方数,而只是电阻和最大最小单支直径以及电阻要求,而客户的产品所依照的是GB4706.1,在GB4706.1章节25.8(44页)中,标准中规定不得小于标称截面积,底下又规定了测量方法为测量,并没有明确测量方法,如果测量按电线标准GB5023和GB3956来说,肯定是没有问题的,但如果按我们平时计算平方数的方法来讲,如果公司考虑成本的一般都是不够平方数的,标称是0.75或者1.0,如果成本问题实际制程中没有达到标称的平方数,按照GB4706.1  章节25.8所说,没有达到平方数不合格也可以说得过去,各位大侠,这种情况有没有遇到过,有什么 解决办法?
7 `1 q/ L8 I. f! L/ S0 Z8 R& K
作者: cdrensheng    时间: 2015-7-4 15:29
要根据电阻,只有截面积相差特别大的时候才可用用截面积
作者: cdrensheng    时间: 2015-7-4 15:40
0.738截面积明显在合理范围内
作者: WONDERFUL    时间: 2015-7-4 16:26
cdrensheng 发表于 2015-7-4 15:40
+ m2 {. y) T/ Q0.738截面积明显在合理范围内
: B# V* P. ^& R3 l
按GB5023标准本身是没有问题的,关键GB4706标准规定有点不明确。
作者: WONDERFUL    时间: 2015-7-4 16:30
GB4706.1,在GB4706.1章节25.8(44页)中,标准中规定不得小于标称截面积,底下又规定了测量方法为测量,按照他们的说法是,既然你的标识是0.75,标准也要求测量,没有够0.75就没有符合GB4706标准。
作者: winson1982    时间: 2015-7-4 21:36
WONDERFUL 发表于 2015-7-4 16:30
3 B+ n) |( s6 G/ dGB4706.1,在GB4706.1章节25.8(44页)中,标准中规定不得小于标称截面积,底下又规定了测量方法为测量,按照 ...

: O# {4 B+ \0 l! G2 @' _标准里的文字都很隐晦,所以说理解标准很重要。上面一行有写---标称横截面积,不是所说的必须大于或等于。0 X/ L" `) y/ P7 q/ E& S

% Y" y2 ~7 l& u, b
作者: fasten    时间: 2015-7-5 11:28
winson1982 发表于 2015-7-4 21:36
0 _2 c) P4 E( _% b1 k标准里的文字都很隐晦,所以说理解标准很重要。上面一行有写---标称横截面积,不是所说的必须大于或等于。 ...
8 \$ J, C3 W( w# F7 ~0 v! A5 d9 l3 m
按标准,这个判定是不合理的。
+ j  o  I& m8 b2 M标准讲的是额定值,额定值大于等于0.75,那么0.738其实就是标称0.75的,但是如果测定是0.6,那么标称值就应该算为0.5的。" K; Z5 h5 E  B  o  Z
标称值和实测值是有公差的。
作者: WONDERFUL    时间: 2015-7-6 09:30
本帖最后由 WONDERFUL 于 2015-7-6 09:36 编辑 - r1 ~+ G' X: a$ `6 I. ?& Z
winson1982 发表于 2015-7-4 21:36 0 c) b& i  x: ]
标准里的文字都很隐晦,所以说理解标准很重要。上面一行有写---标称横截面积,不是所说的必须大于或等于。 ...

, p: h/ P) f3 x8 T3 J1 G按我们的理解,所谓的标称,就只是线身上的印字,如果检测线材应该按照GB3956,但是在25.8上说的一句话,针对电源线的导线,(注意,这里明确了导线。)应具有不小于表11中所示的标称截面积。人家的理解是:如果是标称的截面积,测试上应大于或等于表11中所示的截面积。这句话本身带有歧义,严格意义上讲,测试电器的标准应该是GB4706,你把电源线也按GB4706来测试有点不对,但是人家理解标准有差异,怎么去和人家解释明白?
作者: shouma25    时间: 2015-7-6 09:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 嘻嘻    时间: 2015-7-6 13:15
据说前几年抽查电源线的时候出过问题,检测机构的测试方法错误
作者: sky0805    时间: 2015-7-6 15:47
我都是遵照規範,因為日本人對這地方超講求~
作者: 老郭    时间: 2015-7-7 13:25
电源线是我买来的 他有认证证书的 如果这样的话 是不是要把他CCC证书也停掉啊
作者: cdrensheng    时间: 2015-7-7 18:13
cdrensheng 发表于 2015-7-4 15:40
) \4 w8 s: Z' {$ [9 ^6 }0.738截面积明显在合理范围内
- Q8 u6 V/ A$ C$ \# j& C: E; }
1、首先电线考核截面积的主要原因是什么?就是防止大电流发热,造成危险% N4 ?& \' y/ T3 I$ A# m7 N) Z0 x
2、而发热主要由电线的电阻和流过电线的电流造成
& e+ A2 M' j/ ?0 G, n* B3、0.738的截面积,比如按GB 5023的标准测试导体电阻,是绝对可以通过标称0.75电线测试的(当然排除无良厂商使用劣质,含铜低的产品,甚至铁线)
作者: zqwb2011    时间: 2015-7-8 19:56
学习的阅读走过!
作者: hancun    时间: 2015-7-9 08:41
0.738和0.75相差很大吗,手不用抖都能过去
作者: 千里无痕    时间: 2015-7-9 09:02
关键是能否做出标称值与实测值误差的证据,比如标称功率。
作者: fasten    时间: 2015-7-14 09:45
嘻嘻 发表于 2015-7-6 13:15 ( C( w1 E" y% j' i) J2 M
据说前几年抽查电源线的时候出过问题,检测机构的测试方法错误
  Q: m' ]6 A, R/ ^& k  `7 C1 X
极有可能是算法错误。。。。
5 Y3 T3 A- @/ |, B* H4 D+ {" o8 O% q, c  r$ u8 |( M9 V: _5 m* [
又一次自摆乌龙也难说。