假如系統使用MAX current為1A,那麼保險絲要使用多少恰當? 1倍, 2倍??規範有定義嗎??
作者: Bright_GUO    时间: 2015-6-23 16:44
UL规格保险丝的额定电流≥正常工作电流/0.75;IEC规格保险丝的额定电流≥正常工作电流/0.9。主要看是要看测试,故障的时候保险丝要起到保护作用,切断电源,保证电路安全。
作者: sky0805    时间: 2015-6-23 17:44
Bright_GUO 发表于 2015-6-23 16:44 & B/ A$ U1 \' T
UL规格保险丝的额定电流≥正常工作电流/0.75;IEC规格保险丝的额定电流≥正常工作电流/0.9。主要看是要看测 ...

  O4 v* ^2 D, Y. u" _& Q請問您有這方面的規格可以將章節貼給我參考嗎?
作者: sky0805    时间: 2015-6-23 17:48
請問您有這方面的規格可以將章節貼給我參考嗎?
作者: sky0805    时间: 2015-6-24 08:26
Please...help...
作者: ragnar    时间: 2015-6-24 09:02
这个还要参考I琀萀测试结果才可以的
作者: ragnar    时间: 2015-6-24 09:03
你说的最大电流是稳态的工作电流还是瞬间的工作电流?
作者: sky0805    时间: 2015-6-24 12:33
ragnar 发表于 2015-6-24 09:03
- B' J/ m2 S3 {  K; J6 u$ m9 M+ k你说的最大电流是稳态的工作电流还是瞬间的工作电流?
) X, s% E+ S$ K& b  y$ g: v
POWER模塊本身60W (O/P: 12V5A),layout一片PCB焊接,想知道PCB上的I/P保險絲要使用多少?謝謝!!
作者: ragnar    时间: 2015-6-25 15:20
sky0805 发表于 2015-6-24 12:33
# ?& }' ?3 m8 D: ~( H# N/ }POWER模塊本身60W (O/P: 12V5A),layout一片PCB焊接,想知道PCB上的I/P保險絲要使用多少?謝謝!!
2 J( Y1 R0 C, V0 d7 @# n% {0 F
模块输入电压范围是多少
作者: sky0805    时间: 2015-6-25 15:34
ragnar 发表于 2015-6-25 15:20 ' M* j$ G' m/ }: }
模块输入电压范围是多少

% c2 `- J/ p4 y% _$ S# ]3 mDC: 18~75V
作者: sky0805    时间: 2015-6-25 15:35
DC: 18~75V (有計算方法嗎?)
作者: ragnar    时间: 2015-6-25 15:48
sky0805 发表于 2015-6-25 15:34
  z# X3 A0 O" R3 s7 [# u" s2 GDC: 18~75V
1 T4 `* ]3 i0 V4 }: a: u7 @' J
效率大概有多高?
作者: ragnar    时间: 2015-6-25 15:54
效率有多少
作者: ragnar    时间: 2015-6-25 16:16
sky0805 发表于 2015-6-25 15:35
! R, A2 [4 X; @$ i7 [DC: 18~75V (有計算方法嗎?)

5 C8 B2 C( O& I有啊; _* J) w+ g. e% [
F=Pout/(Vin*η)! p3 w" g3 }& o; m- V  O- N1 i+ U. E
一般取2-3倍
作者: sky0805    时间: 2015-6-25 17:50
ragnar 发表于 2015-6-25 15:48 , l% D5 f- C& B' Z$ t. \+ `
效率大概有多高?

1 U* W; A5 _( @( k: n9 T6 q您好大約87%
作者: sky0805    时间: 2015-6-25 17:53
ragnar 发表于 2015-6-25 15:54 5 n2 m+ I( l) M9 r: O
效率有多少
  W  n1 K5 I$ K4 `! h# g% R
F=32W/(18V*87%)嗎?
作者: ragnar    时间: 2015-6-25 18:03
sky0805 发表于 2015-6-25 17:53   S2 }7 b! N" S6 L
F=32W/(18V*87%)嗎?
% r( u2 N- {! E* `  W* R
你不是60W的吗,怎么变32W了,另外算出来的要乘以2-3倍
作者: sky0805    时间: 2015-6-26 14:26
Bright_GUO 发表于 2015-6-23 16:44 # [8 u6 t* ]" n! s( E, H: u
UL规格保险丝的额定电流≥正常工作电流/0.75;IEC规格保险丝的额定电流≥正常工作电流/0.9。主要看是要看测 ...

, w6 P* D  ?; Z% n- C% s% ]UL Fuse rated current (3A) >= 正常工作電流 (2.5A)/0.75 = 3.3A ? (請問對嗎?)2 G' b( Y3 c$ a' T8 t0 y4 T
IEC Fuse rated current (3A) >= 正常工作電流 (2.5A)/0.9 = 2.7A ? (請問對嗎?)
- ~- c2 i- \% v6 T% r5 E% v7 A
4 \. F7 R' {6 Y+ R6 r8 a  EFuse=Pout/(Vin x Efficient)
& y- f/ G9 h4 Q+ c" y( h+ u( Q( o/ ]Pout=60W, I/P=18~75VDC, O/P=12VDC/5A, Efficient=87%
) U0 \$ r; U; U; Q6 i- z1 n0 NFuse=60W/(18V x 0.87)=3.83A, 取2倍為7.66A, 請問是這樣算嗎?是否有條文依據可以參考??
作者: Bright_GUO    时间: 2015-6-26 14:47
sky0805 发表于 2015-6-26 14:26 ) Z. h9 |6 K6 G/ E' S: l  l
UL Fuse rated current (3A) >= 正常工作電流 (2.5A)/0.75 = 3.3A ? (請問對嗎?)
0 b3 e& R, I$ Q8 P* J+ eIEC Fuse rated curren ...
, R/ Z/ r) }  H% D2 s( j
一般IEC高于额定的1.7倍,UL高于1.2倍,你可以去看看保险丝的标准应该有的
作者: sky0805    时间: 2015-6-29 08:41
- 美規製品(UL標準):
- N$ j( X) ]& W( }+ j) B保險絲額定電流(In)=迴路最大穩定定流 /0.75
; @9 C' @6 t6 ^" Y* K' O+ c6 m- 歐規製品(IEC標準):. [6 t( y7 d; ~: s
保險絲額定電流(In)=迴路最大穩定定流 /0.9& j0 Y  m0 B. I# T5 ~
- 日規製品(JIS標準):
5 o* N, o$ u# p% R+ j保險絲額定電流(In)=迴路最大穩定定流 /0.855 _5 X' `7 v$ s3 ?1 N; `

作者: sky0805    时间: 2015-6-29 08:44
七、保險絲使用中的一些注意事項:
9 K( G* p/ W1 i1 p+ Q" n6 p        1、被選用保險絲的額定電壓,應大於被保護回路的輸入電壓。 % ]2 J, E5 g& c* s5 r  f( Y
        2、UL規格保險絲的額定電流是在實驗室條件下確定的,實際使用時應小於額定值的75%的使用. 例如,電路工作電流0.75A, 最小選用額定電流為1A的保險絲。
) H+ Z0 G" r1 w8 a        3、IEC規格保險絲的額定電流,實際使用時,可按額定值的90%或100%使用. 例如, 電路工作電流為0.9A.最小選用額定電流為 0.9A或1A的保險絲管。) [6 h8 A' A' x
        4.在如何選用保險絲的額定電流時候應考慮到其設備線路的最大脈衝電流和故障電流的允許通過時間,及電路是否浪湧和非浪湧電流的存在(請參考IEC— 60127和GB9364及東莞市瑞卓電子有限公司產品規格書規定的I/T特性相應的熔斷特性表,防止因保險 絲選用不當而造成熔斷器失效而造成不 必要的損失)5 A* n) B3 j% F6 [3 \3 Q





欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2