安规网

标题: 逆变器的欧洲效率定义 [打印本页]

作者: lanfeiyuner    时间: 2015-6-15 09:13
标题: 逆变器的欧洲效率定义
请问一下逆变器的欧洲效率到底是怎么样定义的,在哪个标准有。" A; _6 {$ F/ W4 ~$ R9 z
为什么网上查询的都是转换效率再加权,而不包含逆变器静态MPPT效率,在Photon里面,虽然没有明确说,但是好像也是不包含MPPT效率
& {! O. ]8 |! C' d1 o: x6 H但是50530里面又包含静态MPPT。5 B) V  b7 T  G* |* ?# y+ o! p
请问一下平时所说的欧洲效率到底是怎么样的?
% x. p, Z2 Q1 I0 b' b# f
作者: 戏尘    时间: 2015-8-27 23:43
一般用IEC61683-1去评估
作者: lanfeiyuner    时间: 2015-9-2 11:27
戏尘 发表于 2015-8-27 23:43 0 y5 S2 D$ W' G, P8 W
一般用IEC61683-1去评估
" W& m  v% F5 k8 O
但是实际 IEC61683-1没有欧洲加权效率这个定义,也没有加权系数呀
作者: yeanling    时间: 2015-11-3 07:57
好像记得欧洲效率定义的仅仅是转换效率,没有将MPPT效率放在一起。MPPT单独作为一个指标。




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2