安规网

标题: 户外用的可调光的灯具外部线 [打印本页]

作者: tuzhenx    时间: 2015-3-20 12:04
标题: 户外用的可调光的灯具外部线
灯具带调光功能,信号输入线线径也得1mm2?我们信号线是5芯,这怎么做?有没有遇到这个问题的?
作者: Nezof    时间: 2015-3-20 12:50
你这线是外露的?
作者: tuzhenx    时间: 2015-3-20 13:39
Nezof 发表于 2015-3-20 12:50 : x' i' H' m! M: P  H% a
你这线是外露的?
6 b* `7 z" _6 I
是外漏的,还要引到外面来的,都要1mm2的太粗了,没法做啊
作者: Nezof    时间: 2015-3-20 13:57
tuzhenx 发表于 2015-3-20 13:39 / u2 Q5 u; F( P8 _0 l- T; n
是外漏的,还要引到外面来的,都要1mm2的太粗了,没法做啊

* ^, N/ D! {' F8 _* q- l那也用不了那么多跟啊,把要用的留出来,暂时不用的放进去
作者: tuzhenx    时间: 2015-3-20 14:47
Nezof 发表于 2015-3-20 13:57 ! }6 k* `  x* h# o/ N3 g
那也用不了那么多跟啊,把要用的留出来,暂时不用的放进去
9 q: U1 |* m1 `
就是要那么多根,如果能减少就好办了呢
作者: jsspace    时间: 2015-3-20 15:00
tuzhenx 发表于 2015-3-20 14:47 0 ~* V+ j) j) ^8 x! J% F( L
就是要那么多根,如果能减少就好办了呢
6 ~( k+ O) p! _
是否是SELV供电,如果是的话,你这种情况线径可以减少到0.2平方毫米
! _! I' y+ }. I+ G* B& p, f具体请参考IEC60598.1第2014版的5.2.2章节倒数第二段。
作者: tuzhenx    时间: 2015-3-20 16:44
jsspace 发表于 2015-3-20 15:00
8 P' @* b9 l4 g( H) h是否是SELV供电,如果是的话,你这种情况线径可以减少到0.2平方毫米1 U6 a$ N  x1 F* N6 P
具体请参考IEC60598.1第2014版的5.2 ...
0 Z$ s0 O+ i! V3 L" M% C  j- }
哦了,那GB的呢,非得等到2014版GB发布,有没有消息说什么时候发布啊,不出新标准,真心没法做,我们还有8芯的信号线
作者: jsspace    时间: 2015-3-20 17:31
tuzhenx 发表于 2015-3-20 16:44
) w7 J5 F( N. J- j- v2 w哦了,那GB的呢,非得等到2014版GB发布,有没有消息说什么时候发布啊,不出新标准,真心没法做,我们还有 ...
& B& J& i3 [! Y; M9 o/ P& u, h
对于信号线,CCC内部有操作方法,听说可以降低到0.4,但是具体还是跟你合作的CCC机构讨论一下吧
作者: tuzhenx    时间: 2015-3-23 10:34
jsspace 发表于 2015-3-20 17:31
: U9 Y8 L8 T& V* I) M: f6 m* H, |& |对于信号线,CCC内部有操作方法,听说可以降低到0.4,但是具体还是跟你合作的CCC机构讨论一下吧
: d' A% o. U2 D5 p3 {9 O- H
时代之光那边的工程师说“信号线安全上不考虑,外漏的是橡皮线就行”
作者: jsspace    时间: 2015-3-23 10:38
tuzhenx 发表于 2015-3-23 10:34
3 X' d: R5 J6 h" \时代之光那边的工程师说“信号线安全上不考虑,外漏的是橡皮线就行”

9 b$ I# G" K) T" B这个问题,不同的CCC机构有不同的说法,只要跟你合作的能接受就没有问题啦