楚人美 发表于 2015-3-2 11:05 9 Q7 r2 y3 u5 h$ K
SELV 电路不能接地,接地了就成PSELV了。接地主要是一次电路漏电后通过地线导入大地。如果你把SELV二次电路 ...
canghai 发表于 2015-3-2 13:36 $ y* [' r- t5 S$ v
这个应该是不同的配电系统有不同吧?N接地连接也是通过阻抗连接到地的,并非直接连接上的。其实我也奇怪, ...
craigyu 发表于 2015-3-4 17:47 4 h& f3 y9 H2 ~) Q. ]2 Q+ `. c. E8 E
哪有说不能接地,SELV接地就成了PELV,要满足PELV的要求。2 J% \8 S9 X9 x6 X
3.4.4的定义说得清楚得很BI加screening
或者DI ...
wanaut 发表于 2015-7-8 09:24 5 z+ Z7 @3 Z5 o
要理解这个问题,从以下两方面思考:: `7 D6 |1 t5 U3 b+ H. C% S
1.首先要明白特低电压(几十伏)也是一个电压,也会对人产生电击,特 ...
wanaut 发表于 2015-7-8 09:24 2 T3 x2 m/ s* b3 c
要理解这个问题,从以下两方面思考:6 W* H' J$ `7 p% C
1.首先要明白特低电压(几十伏)也是一个电压,也会对人产生电击,特 ...
wanaut 发表于 2015-7-9 13:19 & \( q, H- a* i' v4 y6 b
可能我没说清楚,或是不能让各位理解,再补充一下:+ n6 P( o$ s! g2 o# S
1。特低电压本身是否安全?
这个问题真的不好回答你 ...
shouma25 发表于 2015-7-9 15:40 . I3 [6 t( ?8 ^1 Z+ T. e4 E
都TM在扯蛋,还以为自己是正确的其实本丝是来混水贴的; ~7 F) D2 b% l9 H; o& R2 ~: f% I
本丝摸过电池正负极怎么没被电
这里扯蛋的人 ...
shouma25 发表于 2015-7-8 22:22 ; R/ H7 d/ W: i% w6 X
本丝给出负分的理由:" z2 ~) O! x, T7 V! c
评分那里字数不够,没有写全:本丝可以容忍错误的理解(谁能保证对错呢?)
但是错 ...
craigyu 发表于 2015-7-9 16:15
谁还记得27.1后面有一个unless?所以SELV当然可以接地了。! c5 M# x& k) ]! ^( {8 }: L' y
所以讨论电动工具的那位可以休息了。
热爱学习 发表于 2015-7-9 16:33 6 |+ S& e! y5 g# [: V* ]+ V; |
SELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV...
一类设备二次侧不一 ...
craigyu 发表于 2015-7-9 16:36
SELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV0 B1 f4 W/ ]& {4 r; H
一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是
zihwoei 发表于 2015-7-9 16:41 6 `0 _ n9 H$ p3 W, ?. g+ @! Y
請教一下, 如果SELV接地後不滿足PELV的要求, 這時還能夠符合27.1章節的要求嗎?
zihwoei 发表于 2015-7-9 15:48 ( Y( G" A# R( b2 Y' v7 q" G8 ?9 x
你把Class I的保護機制套用到SELV上頭了; Class I的金屬外殼等因為有接地, 所以當真的漏電時, 電流主要是 ...
shouma25 发表于 2015-7-9 15:57
如果人員真的碰觸到Class I內部未接地的帶電體
就是这个如果很亮啊% M! T; E3 n1 _1 \
怎么个如果,即使维修人员,上着电去 ...