jsspace 发表于 2015-1-26 17:16 * H. g" r' C( h8 U: g% b8 a
UL对于变压器是跟电源一起考量的,比如LED筒灯,电源的CCN一般是FKSZ,那么是根据UL1310或者UL8750考量。
洋山芋小嗟 发表于 2015-1-30 14:16 + [1 \. L6 h' f9 Z R
IEC里面只要能过60598-1相关测试就可以用非隔离电源,UL里面就不清楚了,是只要采用UL8750做认证就可以吗 ...
Zfthink 发表于 2015-1-30 14:27 % R7 G1 f, I9 w6 r8 O
你这里的首先要搞清楚UL1012中的非CLASS2的具体定义,因为做驱动做UL8750+UL1310或者是UL8750+UL1012,灯 ...