安规网

标题: 路灯线材认证咨询 [打印本页]

作者: 云中七彩的链    时间: 2015-1-20 10:29
标题: 路灯线材认证咨询
各位好,咨询一个路灯CQC问题:
! H5 q% t+ J  ?5 b5 K现在我们路灯输入引线因为电源自带的线不够长,用满足CCC认证的3*1.0mm2线材延长。连接处用直接用焊锡连接裸线,然后外面套热缩套管和3M电工胶布。如下图所示:7 o; E( J8 _. m2 e  R
[attach]89553[/attach]  x/ @* b$ |, k: F. b8 M0 Z

. A) \, d* m1 D/ H( Z
( @9 ?7 W" k0 q
现在请教如下问题:
5 s8 m6 J/ w; J3 m这种连接方式不满足国标的那个标准?请给出标准号。* G8 L6 a% i$ ~2 j
现在认证机构给出的是不满足GB7000的防水防尘测试。- ?- E% {+ E; W0 {, `' k# i9 a9 H

7 O* x7 n; F) v, `
2 N% l7 p- Z, g6 w6 O9 P, c! C

作者: Nezof    时间: 2015-1-20 10:35
那就是的了
作者: 329485466    时间: 2015-1-20 11:14
看这线应该是输入线,
. k+ n" U% t. Q; \" d直接找电源厂家加长引线。
' Q- W+ \. c& Z5 o/ T0 G- T) i应该不只防水的问题吧,( Q) t$ \6 s/ ]% L
线这样焊接,CQC接受?
作者: xiaodeng    时间: 2015-1-20 11:40
1. 防水是确定不行
2 y8 }! l" n3 s4 U0 b4 L4 n2. 你的电源线延伸连接也不能直接用焊锡焊接起来,具体可以产靠 GB 7000.1里面的4.7章节的描述
作者: 云中七彩的链    时间: 2015-1-20 11:56
329485466 发表于 2015-1-20 11:14 . p' l) {' ]6 w& s7 I8 T
看这线应该是输入线,
" U3 a3 C  ]$ Q直接找电源厂家加长引线。5 `" e8 ]+ O6 `6 q+ b
应该不只防水的问题吧,

* Z; [2 b2 f$ ?( U( m$ U$ `+ Q就是不接受,我想知道不接受的原因,要有依据的。
作者: gfd951951    时间: 2015-1-20 20:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fs3357    时间: 2015-1-20 20:56
想知道不接受的原因,要有依据




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2