安规网

标题: UL 1741电气间隙爬电距离怎么看? [打印本页]

作者: lanfeiyuner    时间: 2014-12-20 11:52
标题: UL 1741电气间隙爬电距离怎么看?
谁能指教下,实在搞不清楚它的过电压类别和污染怎么怎么判断的。/ o1 a) T  w! i' ~* g

作者: lanfeiyuner    时间: 2015-1-5 20:52
完全就没人理,自己给自己回复吧,
( D* O" m  J6 J+ E9 u$ J$ ~使用防雷器,根据防雷器的电压保护等级(VRP)然后在1 j9 U7 _6 `) n* m
UL 840的table 8.1根据rated impulse withstand voltage查表即可。8 K/ |8 d& F( `
; G) D& Y1 l. W0 m

作者: feiniaoo    时间: 2015-1-8 08:45
有些特殊的位置不能参考840,比如:现场接线端子,危险带电体与金属外壳之间。。。。
作者: lanfeiyuner    时间: 2015-1-21 17:14
feiniaoo 发表于 2015-1-8 08:45   H' Z% C# \& ~+ P
有些特殊的位置不能参考840,比如:现场接线端子,危险带电体与金属外壳之间。。。。
( c6 c3 i  I) S1 K( ]4 Y
是的,但是防雷器要求还是不太明确,如果输入是1000Vdc,防雷器要符合什么要求?
* D8 n6 f# c0 e+ c
作者: feiniaoo    时间: 2015-3-3 09:34
防雷器首先要有UL1449认证,还有额定电压,残压等参数。详细UL840 Table 8.2
) Z8 p# J& q% V+ BCorrelation Between Equipment Overvoltage Category and Surge Protective Device Combination
: C$ g8 v- K" j; s; a9 ZWaveform Test Values, 再结合UL网站上防雷器的认证参数即可。
作者: lanfeiyuner    时间: 2015-3-3 12:57
feiniaoo 发表于 2015-3-3 09:34
, i9 s6 J6 R8 y" I防雷器首先要有UL1449认证,还有额定电压,残压等参数。详细UL840 Table 8.22 l* x' r( w; y2 S+ O
Correlation Between Equipme ...
) }" s9 q" s& v" g
问题是table 8.2 只到1000V,OVC II,而在UL 1741里面,应该是1000Vdc, OVC IV.3 _7 g" K- k& j" p

作者: feiniaoo    时间: 2015-3-4 09:00
lanfeiyuner 发表于 2015-3-3 12:57
2 H# t4 p) X; {9 l! e  j2 E$ ~问题是table 8.2 只到1000V,OVC II,而在UL 1741里面,应该是1000Vdc, OVC IV.
: q0 b* l3 N( b& h5 G, }' ?
table 8.2是想降低过电压等级时对用SPD或MOV的要求,如果只是单纯选择SPD和MOV参考Table 8.1. 2 _1 e  R/ r+ \9 U9 V- o# n
UL认为PV侧OV IV是由于AC 侧是OV IV引起的,所以你只要在AC侧加装合适的SPD或MOV把OV降下来,PV侧可以参考降低后的OV等级来选择相关期间。。。。。
作者: 海之未央    时间: 2015-3-4 09:21
单板上按照840,其余部分按1741即可
作者: lanfeiyuner    时间: 2015-3-4 14:32
本帖最后由 lanfeiyuner 于 2015-3-4 14:46 编辑
& m2 {  [5 @, P2 i% `/ j
feiniaoo 发表于 2015-3-4 09:00 / @0 Q$ E" z- l9 u; r/ q
table 8.2是想降低过电压等级时对用SPD或MOV的要求,如果只是单纯选择SPD和MOV参考Table 8.1.
& {" Y( P$ b+ N  [1 u8 L0 D0 B8 hUL认为PV ...
1 M% U) P7 h9 s. L5 ?6 m: J

8 k9 `. g$ f3 R; a5 R) U* S我的理解UL840 table 8.1 是查电气间隙的,可以通过俩种方法来查,一个是过电压类别,一个是Rated impulse withstand voltage peak.如果根据过电压类别IV 1000Vdc,电气间隙要14mm,产品根本无法设计了。
2 c. E$ y! u9 _3 I5 J而如果想要使用Rated impulse withstand voltage peak.,则防雷器需要table 8.2的电压和电流的测试要求,即8/20波形的电压电流不能小于table 8.2的要求。
) r- ^% C- V. d  z6 k" L所以就会有一个问题,如果是1000Vdc, OV IV就没办法查表了。
, Y: c# Q- n7 Y2 E& a. W/ S( C; G
: [' Z$ _9 ?6 Q% ?6 h  e9 D# G* A你说的UL认为PV侧OV IV是由于AC 侧是OV IV引起的,个人比较认可,但是还是想问下是否有什么文件依据?% o+ V" i- U, _- b
因为在UL1741 的25章里面只说了逆变器按照OV IV 来评估,并未讲到是由AC 側引起的。
6 j3 }- V7 P4 m7 h5 p7 t, ]  v在62109里面,隔离变压器可以把过电压类别降低一级,如果UL认为是由AC 側OV IV引起,对于隔离逆变器是否可以像62109一样认为PV側是OV III?这个1000V OV III只要8mm电气间隙,我不要防雷器都可以了?
& E4 s9 W% g9 _1 R  E
作者: wilson3000    时间: 2015-6-3 08:06
学习啊学习学习
作者: muzi011    时间: 2022-10-23 16:27
:):)、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: allen_19    时间: 2023-8-18 18:56
lanfeiyuner 发表于 2015-3-4 14:32
3 }! e' }. i2 z我的理解UL840 table 8.1 是查电气间隙的,可以通过俩种方法来查,一个是过电压类别,一个是Rated impu ...
6 r% |  s! ]6 P( E
“UL认为PV侧OV IV是由于AC 侧是OV IV引起的,个人比较认可,但是还是想问下是否有什么文件依据?”; D' u# G/ |/ c. z0 B& e
楼主,现在我也深陷在这之中  i请问有具体依据吗?
作者: allen_19    时间: 2023-8-18 18:57
光伏逆变器PV测现在高达1000-1500V,请问这边得电气间隙与爬电距离该怎么算呢?! u+ D: {. M$ D4 B. ^: K8 L. N





欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2