标题: 接地电阻测试
“从空载电压不超过12V(交流或直流)的电源取得电流”——这是大家都很熟悉的条款了+ ~" U% _4 R3 A7 a8 x
& W+ ]! j8 S2 I
请问:空载电压不超过12V体现了什么样的要求?为什么不能过高?
! v* S0 L3 n% m; Y% o
) Y" `& ], f% ?8 i谢谢!0 G( o: W& |* i! S& _

作者: 谦谦婉兮    时间: 2014-11-7 15:33
我自己抛砖引玉一下吧:(是怕制约了大家的思路)/ x& r% I9 u) s9 t2 w1 u+ N4 l0 j+ Q4 p
* ~" j- z6 y  V. E- a
12V是比较适宜的安全电压(在较为潮湿的环境下),主要是考虑试验人员的人身安全。- _& w+ A. `% J. G( T$ u7 L. _

+ t$ S0 E* O: y* O" j# j不知可有道理?
作者: powerlg    时间: 2014-11-7 16:52
不要太纠结这个问题。除非你先写标准
作者: 谦谦婉兮    时间: 2014-11-8 10:32
powerlg 发表于 2014-11-7 16:52 ) ]8 N! g' A9 E. p0 O0 L
不要太纠结这个问题。除非你先写标准
5 q2 H$ j4 [" ~9 L/ x
回答正确,我是改行写标准了。
作者: zihwoei    时间: 2014-11-10 10:58
谦谦婉兮 发表于 2014-11-7 15:33
, {* k4 f) f5 E2 e我自己抛砖引玉一下吧:(是怕制约了大家的思路)
% H; J6 \- M& O: v& v& l6 y+ r2 X' R8 H* u5 l
12V是比较适宜的安全电压(在较为潮湿的环境下),主要 ...
# H0 O0 d; C* d9 g9 h! Z
出廠前還有打耐壓, 所以12V不是出於人員安全的考量.  這種出廠所做的測試, 會以簡單操作, 效率高, 不耗費金錢與時間的前提來進行.  你可以看到加拿大C22.2 No. 0.4 的要求為: 通過至少1 A, 電壓不超過30 V; 美國大多數標準為: 有通就好 (隨便拿個鉛酸電池接小燈泡或蜂鳴器就搞定了).   接地阻抗測試不過是求一個阻值而已, 測試電壓搞太高會造成機器很難設計, 畢竟你要量測的物品處於短路的狀態.  而大多數標準的接地連續性測試都是其接地阻抗測試的"簡化版".   我想其中一個因素是方便廠商把接地阻抗測試儀拿來利用, 提高機器稼動率.
作者: 谦谦婉兮    时间: 2014-11-18 22:00
谢谢楼上的回复,但是我个人感觉:
, J- ]2 G2 a8 Q5 U7 i1、12V不应该是以快速测试为目的而设定的参数。# H& |5 h1 q2 b' y  L  i
2、北美的的电压110V,我们一般类比都是看欧洲的做法。在同一电压等级下才有可比性。
3 Z0 B3 i7 U! \6 F# x1 M) W$ e3、接地电阻的测量其目的就是考查接地的连续性。“简化版”的说法不够准确。准确的说法是:接地电阻的测量是接地连续性测试的一个方面。(美国人的做法是看连不连续,我们要的是能否连续到足够安全的程度。)( N& W! j: W5 l, ~  ^7 [
    电压太高,机器很难设计,这一点我同意。
$ z! K) i  D& L- d% h    “稼动率”第一次听说,特地百度了一下,涨姿势了- H, _" S; J9 _$ G+ r

作者: lxxcumt    时间: 2014-12-16 23:00
个人觉得可能和小信号测量方法有关,接地电阻一般小到以毫欧计,如果测量电源电压过大,有可能会造成测试电流过大(当然电源容量要足够),且过大电流造成通路温度升高,阻值产生变化,产生过大的压降,造成测量不准确。