安规网

标题: 插座内部连接线 [打印本页]

作者: yaoyaomalihong    时间: 2014-10-7 13:42
标题: 插座内部连接线
请问插座的内部连接线粗细有要求或者标准参考吗?比如说额定16A的插座内部连接线能用1.0mm2 甚至0.75mm2的吗
, V) c8 b( C. L) G) N0 H
作者: 448080300    时间: 2014-10-7 14:59
16A必须用1.5平方的线,国标有要求的
作者: yaoyaomalihong    时间: 2014-10-7 15:18
448080300 发表于 2014-10-7 14:59 4 Y( f+ _( H8 A* i/ [, V, n$ i2 t
16A必须用1.5平方的线,国标有要求的

) ], ^) s# m+ X2 K' q7 H1 Q# b请问是在GB2099上吗
作者: 炎黃    时间: 2014-10-8 16:10
yaoyaomalihong 发表于 2014-10-7 15:18
8 a# q3 z9 _& {; f0 }3 \/ Z9 H请问是在GB2099上吗

- p5 U& f- l' N+ q9 T1 w( x% d在GB2099.1裡面有提到。
作者: caoqingquan    时间: 2014-10-9 09:19
标准没有规定内部连接线的大小
作者: bclyf    时间: 2014-10-10 20:51
448080300 发表于 2014-10-7 14:59
9 X7 w% F1 J8 z6 I16A必须用1.5平方的线,国标有要求的

. x' ?7 I* }' e3 a  ^" H, u請問能把條款貼出來嗎?
作者: sam_qi    时间: 2014-10-17 17:45
在23.章节,表19和表20