安规网

标题: 插座内部连接线 [打印本页]

作者: yaoyaomalihong    时间: 2014-10-7 13:42
标题: 插座内部连接线
请问插座的内部连接线粗细有要求或者标准参考吗?比如说额定16A的插座内部连接线能用1.0mm2 甚至0.75mm2的吗: @% o8 A$ \* T6 l

作者: 448080300    时间: 2014-10-7 14:59
16A必须用1.5平方的线,国标有要求的
作者: yaoyaomalihong    时间: 2014-10-7 15:18
448080300 发表于 2014-10-7 14:59 $ t2 c% q! [: q- X7 k: E7 I
16A必须用1.5平方的线,国标有要求的
; Y! t& Y4 M. w
请问是在GB2099上吗
作者: 炎黃    时间: 2014-10-8 16:10
yaoyaomalihong 发表于 2014-10-7 15:18
9 |, C* }9 [6 {$ J请问是在GB2099上吗

9 b( ^: D$ P4 _+ l: m在GB2099.1裡面有提到。
作者: caoqingquan    时间: 2014-10-9 09:19
标准没有规定内部连接线的大小
作者: bclyf    时间: 2014-10-10 20:51
448080300 发表于 2014-10-7 14:59 1 s5 V- G5 Q3 N  r3 F. S
16A必须用1.5平方的线,国标有要求的

: N; x: Y# {: t% f5 @; _請問能把條款貼出來嗎?
作者: sam_qi    时间: 2014-10-17 17:45
在23.章节,表19和表20