安规网

标题: 高压和低压线的分离问题 [打印本页]

作者: Mark.Li    时间: 2014-9-29 01:03
标题: 高压和低压线的分离问题
请问灯具内的输入输出线做过VDE认证,那么在安装时低压和高压要分开吗?可不可以用扎线扎在一起走线呢?
- z' f5 i3 @$ C# `5 C; M
作者: xiaodeng    时间: 2014-9-29 08:49
直接扎一起就可以了!
作者: Mark.Li    时间: 2014-9-29 09:07
xiaodeng 发表于 2014-9-29 08:49
# u+ o8 B$ n+ U直接扎一起就可以了!
5 Q3 q$ ]# N" r7 l0 P
就是 输入的电源线和输出SELV线可以扎一起吗?
作者: billowlee    时间: 2014-9-29 10:03
可以, 只要绝缘层达到双重绝缘的要求就可以
作者: H-RH    时间: 2014-9-29 13:35
Mark.Li 发表于 2014-9-29 09:07
, s4 [( `/ M+ e7 Q就是 输入的电源线和输出SELV线可以扎一起吗?

0 F, I, g3 u/ d& ?& D1 V4 G# S& t你的高压输入和低压输出电线是什么规格?; b0 v4 C9 ]+ k& ]6 @% @' ?% `% w
能否达到双重絶缘?
作者: Mark.Li    时间: 2014-9-29 17:55
H-RH 发表于 2014-9-29 13:35 0 @5 n5 }) M3 ~8 x6 D6 v" g, S
你的高压输入和低压输出电线是什么规格?
6 |& s# i# z( [' v  t& n2 L能否达到双重絶缘?
; A' z" y7 ~9 @* ]4 i. B" x
输入线做过认证就是双重绝缘了。VDE线。
作者: H-RH    时间: 2014-9-29 18:29
Mark.Li 发表于 2014-9-29 17:55
0 f, |) K) \1 V3 J, a- @/ Y输入线做过认证就是双重绝缘了。VDE线。

' h4 v6 L) x- B  ]你的意思是输入线有"双重绝缘"的认证, 还是有 VDE 认证, 所以你认为是"双重绝缘"?
作者: Mark.Li    时间: 2014-9-30 00:31
H-RH 发表于 2014-9-29 18:29
/ Y7 f' J; ], V% X你的意思是输入线有"双重绝缘"的认证, 还是有 VDE 认证, 所以你认为是"双重绝缘"?
' {! w" u& g% u, j, v6 j
如果有VDE认证的输入线,可以认为是双重绝缘。
作者: sdxiaomuyu    时间: 2014-9-30 08:26
Mark.Li 发表于 2014-9-30 00:31
+ d+ I( h0 o5 U$ l: \4 H: u如果有VDE认证的输入线,可以认为是双重绝缘。
# [# h' e# W5 X! N& ]; L5 `2 x( {
为什么说有VDE认证就当双重绝缘?
作者: 极度郁闷中    时间: 2014-10-7 17:39
Mark.Li 发表于 2014-9-30 00:31 ( a8 m' z9 Z" Y1 k
如果有VDE认证的输入线,可以认为是双重绝缘。
! r/ T6 Q7 ?2 w6 ^6 Y4 E8 ]
双绝缘需要看线绝缘的结构的,和VDE认证没关系。VDE认证的也有但绝缘的
* y7 x4 U& ^! X' U认证只是告诉你这个产品符合某种标准要求。




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2