安规网

标题: DOE能效报告的THD数据怎么来的? [打印本页]

作者: 肉包小子    时间: 2014-9-26 15:46
标题: DOE能效报告的THD数据怎么来的?
如题,新人不懂这个数据Total Harmonic distortion(THD)怎么来的?
& C  z) r' g( @$ L
作者: Nezof    时间: 2014-9-26 15:51
当然是测出来的啊
作者: 肉包小子    时间: 2014-9-26 16:01
Nezof 发表于 2014-9-26 15:51 5 U: k) \3 d! _- {! A5 |
当然是测出来的啊
8 Z( P% b) W0 o1 S, f$ }
呃...是有具体公式吗?还是怎么搞的...能详细解释下吗...我不懂!
作者: Nezof    时间: 2014-9-26 16:37
肉包小子 发表于 2014-9-26 16:01
" }( X' g) r5 A  o# C呃...是有具体公式吗?还是怎么搞的...能详细解释下吗...我不懂!
3 m. H* R" R2 D# Q4 z
有具体计算公式的,我一般都是按照IEC61000-3-2里面的计算方法来的
作者: H-RH    时间: 2014-9-26 17:16
本帖最后由 H-RH 于 2014-9-26 17:17 编辑 / j) X% Y+ `1 ^
Nezof 发表于 2014-9-26 16:37 ! d1 ]9 h3 U; a
有具体计算公式的,我一般都是按照IEC61000-3-2里面的计算方法来的
4 `  U; g" `0 [# L8 s
维基百科:
When the main performance criterion is the ″purity″ of the original sine wave (in other words, the contribution of the original frequency with respect to its harmonics), the measurement is most commonly defined as the ratio of the RMS amplitude of a set of higher harmonic frequencies to the RMS amplitude of the first harmonic, or fundamental, frequency

$ X$ J6 ?9 Y- \, i
where Vn is the RMS voltage of nth harmonic and n = 1 is the fundamental frequency. For many standard signals, the above criterion may be calculated analytically in a closed-form.
" q' {+ m$ I$ W& C; A+ L

" u2 W3 {6 D$ X# W3 B
& g) |% u0 q  r7 l% m, Z) r0 R$ K) P# h/ h
( B5 P# j3 S" g3 W
7 G3 i# m" N6 Q; `8 W% U6 F6 O
作者: li123co    时间: 2014-9-26 17:30
我们一般是使用功率分析仪直接显示出来的。
作者: 麦子-tmac    时间: 2014-9-26 17:31
仪器加软件,自己显示
作者: ryan2014    时间: 2014-9-26 17:36
仪器自己显示的吧,自己计算没弄过
作者: Simon-lu    时间: 2014-10-7 10:50
标准里面有描述谐波的计算过程的,参照IEC61000-3-2(国标GB17625.1),检测设备(如功率计)已经硬件实现整个计算过程,直接可以读出来,如果设备有配套的软件,就可以更直观的查看结果了。
作者: 秋天的童话    时间: 2014-10-10 17:33
软件会自动出来数据的。
作者: lxie    时间: 2018-5-7 11:50
解释得很清楚了,谢谢分享
作者: sky0805    时间: 2018-5-7 14:37
記得測試完,操作軟體會顯示測試數值與結果。
作者: gcctony    时间: 2018-5-24 15:15
機器或程式會秀出




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2