下图所示的电流变压器(CT)是作为一个电流传感装置,用于实用工业电能计量表。这个用途意味着要求有很高的精准性,并在初级电流是非常宽的范围。电流变压器的次级电流是依据用户负载电阻的,从而转换为一个电压信号作为直接运用在一个集成电路计量装置上。这个电流变压器专门用于计量运用,带有一个单相初级电感线圈通过这个CT变压器中心。整个完整的计量器必须满足符合ANSI C 12.1-2001的标准。
这个CT将会用于两个独特的用途:首先,以独立的计量表(SC)作为表示,电力供应线将会直接通过这个计量表中的CT。两个SC模型都有一个最大的额定电流,320A或者200A;这些计量器必须能够承受一个对称短路过载12000A4个循环,而没有对计量器造成物理上或绝缘结构的损坏(这是一个主要的安全隐患测试)。第二个用途,以一个变压器额定计量(TR)作为表示,电力供应线会通过一个单独的,实用的外部CT到计量表。外部的CT的次级电流将会作为初级电流提供给计量表里面的主要CT。这个实用CT有一个最大的次级电流为额定20A;因此主要CT的初级额定电流也是20A
这种用途还有一个过载测试,是承受准确性没有巨大变化。尽管如此,这个过载有更小的振幅和长时间的持续。
很期待一个基本的CT设计在用户提供合适的电阻Rb下能够提供满足上述所有的初级额定电流。
微型的CT变压器因为有很小的电感磁芯,所以会有明显的运行极限。另外,次级匝数较多和次级绕组很小的范围会导致总的次级运行电阻增多,包括次级绕组本身电阻在内。
这个总的负载部分会受到外部大范围的温度变化和TCR电阻的高温度系数的影响,每°C接近0.4% 这个特性使CT变压器在初级电流Ip和预期的电压Vb通过负载电阻Rb之间的时候对相位移动的温度变化有很明显的影响。为了克服这个问题,将会包含足够的电子温度补偿在这个计量器里。
参数
! E' H; W& v" a: B
ANSI CI-320/CI-200运用

+ y' d4 v- ], d/ z
ANSI CI-20运用
0 E1 l3 u* j3 k  h- j" V% j
运行频率
, M; V, |+ v* u( |1 n& L; T* F8 K
50/60Hz
! x" ~6 N1 [( M, G- p* `" _; \
次级匝数Ns
3 ~* g# ^8 q& Y6 C; v- _
3000+/- 10

0 N* `. x. x; q3 _8 K4 L
初级最大运行电流(Max Ip
) Z2 P9 T( j6 u# N& M5 |* ?
320A

. ?- k. n, x8 F3 {! R* `
20A

, v) u  q/ [1 c$ W7 P
用户负载电阻(Rb
( t; J  w  O  Z3 T* \* ?( t" p: e
1.5 Ohms
( _8 M1 O( L$ l; g& G7 `* c6 S1 _! g
24.1 Ohms
+ t. |+ \& }' Y7 w1 r6 ~
精确的运行电流范围:A

6 j- ?( |& A8 f# U) M: m& {
1A-320A

- E' _" a/ B. M% y. b/ h
0.05A-20A
3 n) n8 K: p: G: V0 t0 x, w
最小功能性运行电流:A

) z) R& b# M) {) ]  B' S
0.08A
4 t0 v, F/ U; a
0.005A

: i' I6 z: _( Q; z7 ]
可承受对称初级短路电流,A;不超过0.5%

) C- Z  F8 k5 Z5 `
6周期,7000A峰值
7 ?$ ?' _2 r# x5 p3 B
0.5S400A

9 j6 q5 C: v" ~5 q
60Hz运行时初级电流的控制点:Iref

' v) k6 P  Z1 D' l+ ], `& I0 ?  t
50A

, r/ Q" Q' }; |0 c* z
2.5A
2 K: Z% J4 }2 x: J. g; R# s3 J
高电流测试点:A
: }: R& P% z5 Q/ g2 ?, ^+ T8 J5 I
320A
9 n! A8 P* k5 n( ^1 p2 I8 ^3 y0 @
20A

$ A8 W, a' |) i1 E) w
低电流测试点:A
3 }3 l+ r9 C# E7 `; T
5A
/ V$ n: m% [+ M- a; m- C. H
0.25A

% g& W2 n& S9 B* o. T4 k$ l
参考CT变压器转换匝比=Vb/Ip,在23°C60HzIref的情况下测试
注意:已包含用户的负载电阻Rb1%的误差

  {9 C  U& R' @6 D
0.50 mV/A +/- 3%

1 ^. Z3 v1 |3 H9 {5 T# T: C, L
8.0 mV/A+/-3%
3 [3 c# c1 }2 c
相对于参考点的匝比,在高电流或者低电流测试点时的转换匝比的最大变化

- J, [7 H* L5 E6 q
对于任何一个样品:+/-0.1%
对于任何生产的批次:+/-0.05%

6 i3 J0 e% j5 ~; ^: a% m

- L2 H7 }2 L& K$ f
请问这个高频变压器认证使用哪个UL标准?应该测试哪些项目?
谢谢!解答较好的给予金币重奖!!!

作者: H-RH    时间: 2014-9-12 13:32
有一点不明白, 规格上写着是 50/60Hz, 为何楼主要説"高频变压器"?& h3 _0 [! ?0 q& l& s4 K

* P$ E1 O! n( u3 P2 l, D1 T8 m据本人理解, 这种计电用途 CT 基本上不需要高频!
作者: jjlamshushushu    时间: 2014-9-12 13:35
H-RH 发表于 2014-9-12 09:32
( Q9 A  y  q8 r  X1 {* w* g有一点不明白, 规格上写着是 50/60Hz, 为何楼主要説"高频变压器"?
, J( R' W( w: y# u2 N- z; I
0 h3 Y5 d/ m8 K  t据本人理解, 这种计电用途 CT 基本 ...

: S: U) O4 U9 C  D) Z感谢纠正!先给金币奖励!可是何样的产品用哪个标准来认证考量呢?
作者: H-RH    时间: 2014-9-12 15:27
jjlamshushushu 发表于 2014-9-12 13:35
% I- D1 y1 m! G/ F; R2 U. `. _感谢纠正!先给金币奖励!可是何样的产品用哪个标准来认证考量呢?
% i3 l5 E3 g/ ^: p7 {
这种 CT 基本上只用于电流计量錶, 在电器安全规格不属于变压器类別, 原因是初级不是线圈, 而是导体或大电流电线, 个人认为 CT 在 UL 应该不需要独立认证!
) Q) D7 m, N! P: Z: k这种 CT 原理及组装方法与漏电断路器内的 ZCT 完全一样, 但精准度要求高岀很多, 当然部分会由线路及微处理器作补偿。 据了解整个计电錶要求是 ANSI C12.1-2008 及 ANSI C12.20-2010。 欧洲则是 IEC 62052-11, IEC 62053-21/-22/-23。
作者: stey    时间: 2014-9-12 15:50
Energy Monitoring Current Transformers(CT): UL 28084 N- l7 {6 t. E0 v
CCN:XOBA
; s8 C; A0 `8 U8 T" t1 V; i
作者: head0819    时间: 2014-9-13 20:06
用UL 61010-1来评估, 我去年就做了一个,产品和你这一样!