安规网

标题: 德插带开关插座温升问题 [打印本页]

作者: shinejanice    时间: 2014-8-20 14:56
标题: 德插带开关插座温升问题
德插带开关插座做温升时,开关是否需要短路?
作者: johnmark    时间: 2014-8-22 10:15
不需要,标准中有说明的。
作者: shinejanice    时间: 2014-8-22 15:23
johnmark 发表于 2014-8-22 10:15 * o/ V6 F6 L' v# h$ j1 A$ b& L& f
不需要,标准中有说明的。

8 P8 s& a1 _( i0 q# w9 k/ J  A那指示灯是要断开吧?
作者: johnmark    时间: 2014-8-25 11:33
不需要断开,正常情况下通20A电流进行测试。
作者: kevin7611    时间: 2014-8-25 11:49
楼上说得对,德国的标准N年前就要求带开关的插座做温升时不短路了,其他国家标准带开关的插座做温升时要短路,但IEC60884-1:2013版也修改了,开关也不用短路测温升了,只不过测试电流与德国不同而已。
作者: jeremyho88    时间: 2014-8-25 15:28
如果是带过电流保护的开关呢?
作者: caoqingquan    时间: 2014-8-26 11:41
jeremyho88 发表于 2014-8-25 15:28
/ B. [  j+ E; K- J9 Y9 H如果是带过电流保护的开关呢?
4 g# b" C3 s# `1 K0 d
这个是要短接吧,不然没法进行温升测试
作者: kevin7611    时间: 2014-8-27 07:50
VDE0620-1% x/ `7 {1 Q5 K% R6 n+ O
19.2.2 有附加功能的移动式插座
% [( u6 E7 I( G9 q( L- A①先进行额定电流下的测试1h,或者到保护装置跳电,期间附加功能器件端子和连接处的温升不能超过其相应标准要求。其他的连接点以及Kontaktbuchsen(簧片的插孔) 上,以及外部导线的连接处,要求不能超过45K9 p9 U6 g& Y0 s! ^0 s
②接着进行按照表20 1h 的电流或者是直到保护装置跳电。如果存在保护装置动作的情况,此时需要进行重测一遍跳电电流的0,95 倍情况下的测试。如果是根据EN 60127-2 的保险丝需要做1,5 倍保险丝电流下的测试,如果保险丝电流的额定电流小于等于6,3A,需做满1h,如果大于6,3A,需要做满30min.
' [' V. r7 p8 c2 h判定:端子和连接处的温升不超过70K。Kontaktbuchsen 不能超过45K