安规网

标题: 关于电气间隙需要考虑的临时峰值和重复峰值 [打印本页]

作者: ok_hmh    时间: 2014-8-18 15:37
标题: 关于电气间隙需要考虑的临时峰值和重复峰值
在61800-5-1中,电气间隙表格中有出现需要考虑临时峰值和重复峰值。: ?+ F2 P; |0 Z7 ?. |1 q/ T6 G
这个怎么考虑?[attach]88070[/attach]* d3 ^1 W! B8 F- A( B

作者: lanfeiyuner    时间: 2014-8-18 16:14
没做过61800的标准," L- E5 ^6 i0 t* f3 s2 q* G
不过在62109的表格也是这个,第二列是根据前面的一个表格查出来的,第三列是测得的工作电压。
% [- o# Q, m3 p/ N, Q0 s: J9 O) C第1,2,3列同时查,哪个距离大,就用哪个。
作者: ok_hmh    时间: 2014-8-18 17:35
lanfeiyuner 发表于 2014-8-18 16:14
8 Q( @! n! s( ?% l3 t没做过61800的标准,4 V  E- g! _* d: g6 N% J
不过在62109的表格也是这个,第二列是根据前面的一个表格查出来的,第三列是测得的工 ...

" }3 E" w5 P& }2 D% @- |62109确实是一样的。
2 D% |' U" E5 q第二列是不是根据系统电压推导出来的耐压值吗?
作者: flowme    时间: 2014-8-19 16:07
不知道这样理解对不对:
' t/ E9 v' |9 q+ J, u. X  E1)column 1,2,3 三个选取最worst case 的一个。# o2 _* J5 R' L2 Y
2)根据具体的电路的实际情况,确定选第几列。个人理解不是每个需要距离的2点都能找到合适的impulse voltage。这时候可能需要看具体的电压波形了。
- x2 `) R% o, x5 }# s3) 至于第二列,我不知道这个概念是什么意思,还有跟Table 7的temper vol有啥区别
作者: ok_hmh    时间: 2014-8-19 16:33
flowme 发表于 2014-8-19 16:07 , m$ d& `( o2 J6 _$ k
不知道这样理解对不对:
5 Y( I! Q# F6 m1)column 1,2,3 三个选取最worst case 的一个。: f' l5 c9 G8 P0 ?. Q
2)根据具体的电路的实际情况, ...
8 z+ m" s+ V  W
根据楼上的理解,我认为有道理,应该就是同一个值了。
作者: feiniaoo    时间: 2014-8-20 23:29
这个要看产品线路特点7 P* s+ _4 \% ]8 k0 q1 C
1. 如果直接连接至supply mains,需要考虑脉冲电压,暂态过电压,工作电压峰值;6 D) E' S* |% z# q
2. 如果没有直接连接至supply mains,以及确定功能绝缘时,只要考虑脉冲电压和工作电压峰值即可。。。
作者: kgdihcel123    时间: 2014-9-25 10:44
学习了,谢谢




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2