安规网

标题: 24VDC工作电压的器具分类 [打印本页]

作者: eyoumei    时间: 2014-8-4 09:42
标题: 24VDC工作电压的器具分类
现有一款产品,工作的时候需要24Vdc的电压就可以了,有2种方案,一就是把电源适配器作为外置电源,通过6.3mm的快插端子连接。另外一种就是把适配器作为内置电源,放在机器内部,适配器的输入端直接在机器上穿出来,接家用220V电源。0 o$ ?$ e0 z: F/ F

: n3 e4 H; D! |- F& R5 V) ]+ `请问这2种方法该怎么分类呢?都是3类器具吗?都需要做CCC吗?
6 H, \# w1 z7 B- V   }- h- P8 y1 p* O8 a& A/ }
谢谢
$ G: M0 n7 @' v6 I4 I; B
作者: wwnw_007    时间: 2014-8-4 09:52
不管如何,使用電源的話,產品將整體是I類或II類,III類是不行的。如果想III類,就需要使用電池了,且不能具有充電功能的。
作者: eyoumei    时间: 2014-8-4 09:56
wwnw_007 发表于 2014-8-4 09:52
( w+ j5 Y3 E/ U9 \" W2 Q不管如何,使用電源的話,產品將整體是I類或II類,III類是不行的。如果想III類,就需要使用電池了,且不能具 ...
( B6 d5 x$ q) k' N' b
我们现在大部分24V的适配器都是作为配件的。现在铭牌上面都是标注的3类。还有小部分是内置的,也是标注的3类。
作者: wwnw_007    时间: 2014-8-4 10:07
eyoumei 发表于 2014-8-4 09:56
- [! F, D4 R" `0 t& a% C6 F我们现在大部分24V的适配器都是作为配件的。现在铭牌上面都是标注的3类。还有小部分是内置的,也是标注的 ...

0 L& F/ r( l& K2 X7 I適配器分開可以標注III類,是產品本體,產品與適配器整體是II類或I類,適配器內置只能是II類或I類。(因為我不清楚你們產品是否有接地,故此分析。)
作者: 热爱学习    时间: 2014-8-4 10:18
如果适配器是可拆卸的,产品就是三类,如果内置,那就是I类或II类,看有没有接地
作者: eyoumei    时间: 2014-8-4 11:41
本帖最后由 eyoumei 于 2014-8-4 11:43 编辑
, ?; J# j5 U+ E) P, H( x
wwnw_007 发表于 2014-8-4 10:07
0 t& L( R0 S" p  [6 T" z* z$ [  q+ r適配器分開可以標注III類,是產品本體,產品與適配器整體是II類或I類,適配器內置只能是II類或I類。(因為 ...

' ?" B6 R3 y  l3 w' @; U非常感谢,产品都没有接地。产品有部分外壳全部都是塑料的,还有一部分是裸露的
作者: eyoumei    时间: 2014-8-4 11:42
本帖最后由 eyoumei 于 2014-8-4 11:43 编辑
! p0 @+ \0 m; ^: Q8 S2 p: `
热爱学习 发表于 2014-8-4 10:18
- S: e5 ~6 I/ {1 k' G! Y# g如果适配器是可拆卸的,产品就是三类,如果内置,那就是I类或II类,看有没有接地
% D. D/ x# N- z7 w+ J7 P
非常感谢,产品没有接地。产品有部分外壳全部都是塑料的,还有一部分是裸露的
作者: liscsupor    时间: 2014-8-4 13:06
同意5楼的观点。采用方案一是可以的。
作者: jjlamshushushu    时间: 2014-8-4 13:32
整个产品就是II 类
作者: jsspace    时间: 2014-8-4 13:40
关于这个产品是如何分类的,请查看CTL决议0826(虽然这个决议是灯具的,但是可以参考一下) & T% e3 Z; d3 R

作者: EASTHILL    时间: 2014-8-5 09:23
如果内置就应该不是三类了,分开的话,本体上应该可以标注三类
作者: eyoumei    时间: 2014-8-6 09:06
本帖最后由 eyoumei 于 2014-8-6 09:17 编辑
) \8 J$ ?% R8 C# n6 ]" Q9 w
wwnw_007 发表于 2014-8-4 10:07 - ^$ Z! ]- P) e" l
適配器分開可以標注III類,是產品本體,產品與適配器整體是II類或I類,適配器內置只能是II類或I類。(因為 ...
) Z( ]; \" J. V
没有接地,是2类器具。我们生产的是家用净水器,机器内部所有元器件都是24VDC的,都是靠适配器内置或者外置来供电。那么,适配器在内置或者外置时需不需要做CCC认证呢?在生产的时候需不需要进行安规测试,比如耐压、接地、泄漏等。净水器工作时要靠增压泵增压,但是这个增压泵工作的水压和配套的滤芯有关系,滤芯不一样,工作时水压可能会不一样,功率也会有差别,这个功率需要测试吗?如果需要,那么功率范围怎么确定呢?但是车间在生产的时候又不能通水?功率是最小的一个状态
作者: eyoumei    时间: 2014-8-6 09:11
本帖最后由 eyoumei 于 2014-8-6 09:17 编辑 # k" b2 _+ Y$ P
热爱学习 发表于 2014-8-4 10:18
& c" Y* e2 `5 C! ^如果适配器是可拆卸的,产品就是三类,如果内置,那就是I类或II类,看有没有接地

0 Y3 m: v& s6 A  u6 S7 }4 _& S没有接地,是2类器具。我们生产的是家用净水器,机器内部所有元器件都是24VDC的,都是靠适配器内置或者外置来供电。那么,适配器在内置或者外置时需不需要做CCC认证呢?在生产的时候需不需要进行安规测试,比如耐压、接地、泄漏等。净水器工作时要靠增压泵增压,但是这个增压泵工作的水压和配套的滤芯有关系,滤芯不一样,工作时水压可能会不一样,功率也会有差别,这个功率需要测试吗?如果需要,那么功率范围怎么确定呢?但是车间在生产的时候又不能通水?功率是最小的一个状态。
作者: 热爱学习    时间: 2014-8-6 10:12
eyoumei 发表于 2014-8-6 09:11 2 z; l: h5 N$ {8 R  A& l. h
没有接地,是2类器具。我们生产的是家用净水器,机器内部所有元器件都是24VDC的,都是靠适配器内置或者外 ...
( d3 l4 z% u2 c" k+ b5 K1 t* d, |
你说的是适配器申请CCC还是净水器申请CCC?这个要到CQC网站上查下净水器或你的适配器是不是在CCC强制认证范围内,估计你这个只适应CQC自愿认证,不适应CCC,认证机构不会受理CCC申请
作者: wwnw_007    时间: 2014-8-6 10:13
適配器外置是需要認證的