安规网

标题: 国内的逆变光伏与欧洲和澳洲的逆变光伏标准差异大不 [打印本页]

作者: 安全第一啊    时间: 2014-7-19 09:51
标题: 国内的逆变光伏与欧洲和澳洲的逆变光伏标准差异大不
如果有差异的话, 哪国的相对要求高,具体差异点是什么,现在急着要结果没时间看标准,各位大侠救急啊
作者: lanfeiyuner    时间: 2014-7-22 17:18
安全方面中国,澳洲,欧洲差别不大。
9 q& E3 ]7 a  `6 A; U8 o* F并网方面:单欧洲就有十几个国家,每个都不一样。( Y: s5 e* ?  g+ Z3 i; V

作者: 安全第一啊    时间: 2014-7-23 15:24
lanfeiyuner 发表于 2014-7-22 17:18
0 z0 T9 m) b/ ]安全方面中国,澳洲,欧洲差别不大。! R4 P- \6 X) j/ {
并网方面:单欧洲就有十几个国家,每个都不一样。

2 I  i: V; ?; R" C# r- C那能具体详细说下SAA,CQC的差异之处吗,我现在正在作总结,没资料还催的急,并且自己从来没做过逆变光伏产品的认证工作,愁死了
作者: lanfeiyuner    时间: 2014-7-23 17:19
我也没去仔细对比过差异,有些自己也说不清楚,
9 p: [6 A4 \$ y8 X" ^澳洲并网用AS4777.2/3,这个你可以到网上找到标准,论坛里面有datasheet,这个你看俩下就知道器要求了。. {% b7 H+ K5 |
安全方面则是AS3100,另外还有62109-1、62109-2,这两个要明年才强制执行,现在一般都会做。' ~  k" ~7 \/ _: {- ^) _
中国标准可以看下CQC实施规则,对应标准网上都可以找到,主要看NB-T32004就可以。测试方法在CGC网站上有一些。$ \  {5 C2 g% [) o+ D3 ]
大概说一下差异吧
' a3 U2 T: i& }) l1.过欠压过欠频保护点不一样。$ @1 c7 j1 @! e- l& t
2. 功率因数限值范围不一样。0 ~- T# i( r7 d  T9 W" W
3. 孤岛测试所用的方法不一样。
' ?- K- q; L1 n4 c4 e! n4. 浪涌冲击电压不一样。; i( c# ]* r+ K0 |# }: z& `7 b
5. 螺钉扭矩,澳洲要测试,中国没去看。
* u6 j  c) |* D1 a# X5. 另外中国有一些性能方面的要求,其他国家没有
" X% {2 F) e  E6 a( I. J如效率,MPPT效率,还有环境方面如,高温,低温,振动等,还有自动开关机,软启动这些。
$ b. A, o' l: p4 ^. i) V另外还有有功调节,无功调节,低电压穿越这些,中国电站型的有要求,澳洲则没这些项目。7 U* W, y6 \* c* H2 H4 i! ?

+ e8 ^: y& q5 F5 s! Z7 g1 Y% I& w  U( J$ a+ c
7 i. x- e  L: p1 `7 b* T6 H
7 I4 H! Y. ~" N





欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.4