安规网

标题: 开关温升测试的疑问 [打印本页]

作者: arrayliao    时间: 2014-6-28 22:27
标题: 开关温升测试的疑问
IEC 61058-1里面关于开关温升测试的电流选择实在是想不明白,见图片,又说用1.06倍的电流,但是如果有疑问,就可以用额定电流,到底是用哪个电流,求高工解答~~~~~
% I$ h/ @0 R! ^2 m- P" V6 R/ g! ?4 ~; R
/ ]: @3 E- N8 N" Z
[attach]87479[/attach]* M1 d- q8 a( L

作者: zhutongshuai    时间: 2014-7-2 12:01
本帖最后由 zhutongshuai 于 2014-7-2 12:03 编辑 % y2 D8 Y* c/ A8 X( V% Q+ F# o( }# \

! y, a1 [0 b! Z+ ^4 P+ j( [, v; F额定电压和额定电流是在有争议的情况下使用的。正常测试使用1.06倍的电流。
作者: arrayliao    时间: 2014-7-3 15:43
zhutongshuai 发表于 2014-7-2 12:01 ! j( Q2 ~1 y' j( E5 l) R1 O9 f
额定电压和额定电流是在有争议的情况下使用的。正常测试使用1.06倍的电流。
' K) @; b5 K: k+ c! [% E
怎么叫有争议?
作者: zhutongshuai    时间: 2014-7-3 16:00
本帖最后由 zhutongshuai 于 2014-7-3 16:09 编辑
3 T' \% N! L8 Z8 P" x
arrayliao 发表于 2014-7-3 15:43 ! N1 D' ~  ^0 P' F( G
怎么叫有争议?
3 G& l8 I* C0 B. c  j
标准中说:试验电路可以采用任何方便的交流电压或直流电压。如果测试时有疑问时就用额定电压和额定电流来测。1 p3 i9 B& O" @! k
0 O& O% e4 g+ \7 o
怎么叫有争议 我理解为 采用任何方便的交流电压或直流电压可能影响测试温度,哪么就用开关的额定电压和额定电流来测。( X1 I% u4 {, |% ~9 t* Y

作者: arrayliao    时间: 2014-7-3 16:26
zhutongshuai 发表于 2014-7-3 16:00 3 x1 P' R# P; t
标准中说:试验电路可以采用任何方便的交流电压或直流电压。如果测试时有疑问时就用额定电压和额定电流来 ...

" P8 Z) x: r# a+ x/ G那如果我通1.06倍额定电流不过,然后我觉得有疑问,用额定电流通过了,那是该判过还是不过呢?
作者: lsx    时间: 2017-4-13 16:50
本帖最后由 lsx 于 2017-4-14 15:25 编辑
/ l/ Z+ F9 a1 s* R  m! _/ f6 V( C# c* ^6 w4 Z1 J
16章温升要用1.06倍电流来测试的()开关的T值环温),再看看端子的温升有没有超过55K,再看看塑料件的球压测试是否OK.