安规网

标题: 有关HD308芯线颜色的疑问 [打印本页]

作者: xiang_er    时间: 2014-6-26 09:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sc8chen    时间: 2014-6-26 09:35
H05VV-F 如果用 EN 50525 標準來生產,必需要依照 HD 308 的顏色要求.
作者: xiang_er    时间: 2014-6-26 09:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sc8chen    时间: 2014-6-26 09:58
xiang_er 发表于 2014-6-26 09:50 7 {0 P! T$ d4 W0 r
那到底黑色和棕色芯线颜色行不行?

! d4 _" V4 n& h我的答案是不行,這個顏色組合不在 HD 308 的標準中./ y$ a8 N( @* x! i5 G9 ~3 q

* I: D0 E6 s; P[attach]87460[/attach]- ?  V, F. M% ?- V9 h& @. \* w! v

作者: xiang_er    时间: 2014-6-26 11:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sc8chen    时间: 2014-6-26 12:19
xiang_er 发表于 2014-6-26 11:56
8 F3 C3 U/ D) P# p在IEC 60227.1-2007标准的4.1项里,关于两芯电线的颜色又并无优先选用色谱,如果在做CB认证测试时,做的样 ...

  G' I/ V" O; m% n1 W8 x+ HIEC 60227-5 沒有芯線顏色的要求,用黑色和棕色,不能說  您錯.* l- b4 b' _! g: u: r! p! K, b
# e+ N7 X4 X) W' _
如果  您拿去轉歐洲其他國家的電線證書,就會有問題.他們是用 EN 50525 的標準,不是 IEC 60227 的標準.
作者: 448080300    时间: 2014-6-30 16:32
棕色和黑色都是代表火线,肯定是不可以的。




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2