标题: 关于H05RN-F橡胶线绝缘电阻的一些问题,请帮忙解答。 [打印本页]

作者: n72330200    时间: 2014-6-17 17:03
标题: 关于H05RN-F橡胶线绝缘电阻的一些问题,请帮忙解答。
公司有一位客户要求H05RN-F的绝缘电阻值不小于10Gohm,
1 j2 ]& ?& Z# z, @5 U4 u然而我在查阅HD22.4的标准中没有查到对这型号电线绝缘电阻的要求,只有在HD22.1与HD22.2的一般要求与试验方法中有写到试验要求,但是HD22.1中只有长度与时间的要求,没有浸水温度的要求只说参照产品标准,可是产品标准HD22.4中又没有写这项测试的要求,是不是这型号的电线不需要做这项测试,还是在别的标准中有规定。
* r  G0 J' ?2 s如有知道的各位,请教教我,十分感谢。
& w  k& _& \' }# N0 M) E
作者: n72330200    时间: 2014-6-19 10:21
没有人知道吗?:dizzy::dizzy:
作者: glen    时间: 2014-6-19 11:02
10Gohm即10Mohm.km,普通橡胶线材和PVC都可以做到的。8 U  j8 D2 {( h$ g6 V; a
对于H05RN-F来讲:
% Z0 Y4 q8 `2 bVDE标准没有绝缘电阻的要求。这个数值常温浸水也可以满足。主要是看客户的要求。客户没有要求一般就给他做常温空气中的(两根绝缘线芯之间)。如果需要高温的浸水测试,温度和浸水时间应该由客户提出测试要求。
; V% |3 l, U/ {% w0 m' O" F5 x绝缘电阻的温度矫正系数,视绝缘材料不同有比较大的区别,具体的校正系数确定方法可以参考UL62中的方法,不过比较复杂,很少有工厂去做。橡胶线一般来讲,20度时是1的话,40度时就是6了,即绝缘电阻减少6倍。
作者: n72330200    时间: 2014-6-23 09:41
glen 发表于 2014-6-19 11:02 ) d" D/ l% I. y2 u9 a
10Gohm即10Mohm.km,普通橡胶线材和PVC都可以做到的。
' V* @3 n2 d( G8 |: S/ c! u8 Z) l( R+ P对于H05RN-F来讲:& [, f& R% T0 q1 ~
VDE标准没有绝缘电阻的要求。这 ...
( }0 w& K) D  c5 t
标准中规定1平方的线芯,绝缘电阻不小于0.010MΩ*km,跟客户要求的10MΩ*km数值相差也太大了点吧,你说可以做到的,怎么我室温25℃时测试的结果只有0.008MΩ*km?
作者: glen    时间: 2014-6-23 11:25
“公司有一位客户要求H05RN-F的绝缘电阻值不小于10Gohm,”,H05RN-F是橡胶线,你讲的“标准中规定1平方的线芯,绝缘电阻不小于0.010MΩ*km”,是PVC线,而且是70摄氏度水中的。“怎么我室温25℃时测试的结果只有0.008MΩ*km?”,这个我的确是没有见过。可不可以把你测试的线材的型号、规格,以及测试的数据,换算的方法给我学习一下?
作者: djc1030    时间: 2014-6-23 15:22
应该指的是护套的表面电阻吧,而不是绝缘电阻,在HD22.2 2.7条款有详细的说明
作者: n72330200    时间: 2014-6-24 09:32
glen 发表于 2014-6-23 11:25
. H4 [: Q. O  _* Q- v) g“公司有一位客户要求H05RN-F的绝缘电阻值不小于10Gohm,”,H05RN-F是橡胶线,你讲的“标准中规定1平方的线 ...
, x0 V7 o! `' U
型号规格是H05RN-F 3*1.0mm2的橡胶线,测试方法我是跟PVC测试一样的,电线浸水先在常温下测了下三根芯线的绝缘电阻,然后将水加热到70℃浸水两小时后再测三根芯线的电阻。
6 i5 o2 O6 t+ y4 h- f' p# ^+ {& f9 W. u) Q( u5 p
在常温下测得三根芯线的绝缘电阻在4.0*10^6Ω*5m,换算后是0.008MΩ*km;在70℃测时电阻值更小了。
作者: n72330200    时间: 2014-6-24 09:38
djc1030 发表于 2014-6-23 15:22 , F1 E7 @& |* {+ n" o1 o
应该指的是护套的表面电阻吧,而不是绝缘电阻,在HD22.2 2.7条款有详细的说明

( H9 Q; Y0 J, H+ r* e貌似客户要求的是护套的绝缘电阻,( D( f5 A7 W# `6 V& o) ]
那H05RN-F型号的橡胶线不需要测芯线的绝缘电阻吗?
作者: vernal.meng    时间: 2014-6-24 12:28
glen 发表于 2014-6-19 11:02   c0 h6 `* a0 X; i/ u
10Gohm即10Mohm.km,普通橡胶线材和PVC都可以做到的。* g2 i/ i+ y) L; N  l
对于H05RN-F来讲:
2 \4 B  x" e9 n  GVDE标准没有绝缘电阻的要求。这 ...
9 H0 s- Z( g. g) R4 ]
如果VDE線材,去對照UL的測試方法是錯誤的.
作者: n72330200    时间: 2014-6-24 16:33
vernal.meng 发表于 2014-6-24 12:28
; R1 i8 R5 K% p1 M如果VDE線材,去對照UL的測試方法是錯誤的.

' n. x) Q/ O% t2 v" N2 @4 s我是对照VDE的测试方法做的啊
作者: vernal.meng    时间: 2014-6-24 18:07
n72330200 发表于 2014-6-24 16:33
) Z: a0 C8 v. \/ l) U我是对照VDE的测试方法做的啊

- Z- i+ E) z$ ]从常温水中所测数据,说明该线材耐水性能差,试想耐热水绝缘值,将更差.需改善芯线胶料配方.
作者: n72330200    时间: 2014-6-25 08:37
vernal.meng 发表于 2014-6-24 18:07 7 Y8 Z  G! @( j: U
从常温水中所测数据,说明该线材耐水性能差,试想耐热水绝缘值,将更差.需改善芯线胶料配方.

$ `( l: u+ p" X* h/ l$ p1 J* S橡胶线与PVC线的绝缘电阻要求应该是不一样的吧,橡胶比较容易受潮不容易过绝缘电阻测试,对吗?
作者: vernal.meng    时间: 2014-6-25 11:28
本帖最后由 vernal.meng 于 2014-6-25 12:54 编辑
6 B2 B/ L6 @! j4 I3 j# X- W9 Z
n72330200 发表于 2014-6-25 08:37
0 I; X6 l; u# w7 u橡胶线与PVC线的绝缘电阻要求应该是不一样的吧,橡胶比较容易受潮不容易过绝缘电阻测试,对吗?

* N- T/ e* O& b8 s- `& K3 _& p  J8 F" n$ W7 ^* ^9 F) O
沒有唯一,橡膠線的室溫 水中絕緣電阻也可以做到1000MΩ.km以上或更高
' z* y  k* V7 l7 r) G橡胶线与PVC线的绝缘电阻參照的產品標準不同,H05RN-F請查詢EN_50525-2-21-2011,4.2節,再打開EN 50525-1Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) -
7 |$ t' [1 e7 E) ]5 n9 rPart 1: General requirements,Table 1 – Requirements for electrical tests for cables ,可知絕絕電阻測試方法要參照:Test method described in EN 50395,8.1節,中間也提到水溫與產品標準有關,而絕緣電阻值與絞合外徑/完成外徑有關,即:[attach]87424[/attach]。/ o: d# r8 N5 D. F
在滿足EN標準後,再考慮在常溫水中滿足10MΩ.km的要求
+ ^. Q& P! K) m* S" Z) ~4 w依你目前的常溫水中值,如此差.想得到10MΩ.km比登TIAN還難8 ?0 d5 f8 u% |' u: U/ n

作者: n72330200    时间: 2014-6-25 12:47
vernal.meng 发表于 2014-6-25 11:28
. z; l+ x4 i& w$ _: h沒有唯一,橡膠線的常溫絕緣電阻也可以做到1000MΩ.km以上或更高
* Q! D0 R, N0 \* A0 _5 |橡胶线与PVC线的绝缘电阻參照的產品標 ...

' {1 ~: p  t; s"橡膠線的常溫絕緣電阻也可以做到1000MΩ.km以上或更高"你说的常温是在空气中还是水中?