标题: 求各位幫助 ,英文內容何意思 ? [打印本页]

作者: caochun    时间: 2014-5-22 18:34
标题: 求各位幫助 ,英文內容何意思 ?
I recently purchased an 8-kw portable generator.  I was extremely surprised to find that the manufacturer included an extension cord with a male 250-V, 30-Amp male cord cap to supply four 125-V, 15 Amp outlets on the load side of the cord.  This creates serious problems.  We now have 125-V, 15-Amp outlets protected at 30-Amps.  Additionally, these cordsets are readily available and the use of such a cord completely negates the new GFCI requirements in 445.20.  Does UL list such a product?

作者: H-RH    时间: 2014-5-22 23:46
本帖最后由 H-RH 于 2014-5-23 01:59 编辑
6 e+ \% o: L3 }- A
4 |2 G( w& E( L) v! Y; w
笔者内文意思大致如下:
"买了一部 8kW 发电机, 附带了一条伸延电线, 但这款电线违反了最新美国条例, 究竟这个产品是否有 UL 认证?"

6 @+ E" _1 N, i/ j7 ?
4 A& b9 x6 K! {
首先, 内文所指违反之条例是 NEC 445.20, NFPA 70 Section 445.20! 很不幸, 笔者所指的 NFPA 70 Section 445.20 2014 版之新增, 安规网内之 2011 版是没有的!
9 O" ~. h5 I8 E& J' \% J
上网找了半天, 445.20内文如下:
' H% l- v& ^( u" C
445.20 Ground-Fault Circuit Interrupter Protection for Receptacles on 15 kW or Smaller, Portable Generators. All 125-volt, single-phase, 15-and 20 ampere receptacle outlets, that are a part of a 15 kW or smaller, portable generator, either shall have ground fault circuit interrupter protection for personnel integral to the generator or receptacle, or shall not be available for use when the 125/250 volt locking-type receptacle is in use. If the generator does not have a 125/250 volt locking-type receptacle, this requirement shall not apply.
: }) N2 z" r7 E* P: y( N' u
由于笔者没有清楚说明是伸延电线什么不符合条例, 但本人估计是没有 GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter)
4 Q" j- \, d6 g) }- o; Y

" b$ O$ V0 \# w& d1 ?4 N' S6 ~( E! |0 U" S2 P$ `& p& }5 d
另有一个小插曲, 曾经有生产商上诉要把条文改成 :
: z! z  l/ y5 d
445.20 Ground-Fault Circuit Interrupter Protection for Receptacles on 15 kW or Smaller, Portable Generators. All 125-volt, single-phase, 15-and 20 ampere receptacle outlets, that are a part of a 15 kW or smaller, portable generator, either shall have ground fault circuit interrupter protection for personnel integral to the generator or receptacle, or shall not be available for use when the 125/250 volt locking-type receptacle is in use. If the generator does not have a 125/250 volt locking-type receptacle or was manufactured or remanufactured prior to January 1, 2015, this requirement shall not apply.

* |1 U/ J6 V, l# N
即在 Jan 01, 2015 前生产之发电机可以豁免, 但最终上诉驳回!

作者: H-RH    时间: 2014-5-23 01:53
还有一个疑点, 条例中只是说发电机那些 Receptacle outlet 需要有 GFCI 保护功能, 没有指明伸延电线(extension cord)要有 GFCI.% `/ d6 p; s3 b# v, p8 x& H7 g
假设发电机已经内置了 GFCI, 即使用了伸延线也自然有保护功能!% p2 @6 M- E9 y% L: \# I

作者: madeinnp    时间: 2014-5-23 08:26
貌似客人最担心的是一个250V/30A 的code 要供4个125V/15A的输出。所以他在250V/30A的code那边加了一个125V/15A的保护。
作者: 麦子-tmac    时间: 2014-5-23 08:42
客户两点疑问啊,第一是你用30A的输入线头,但是你的插座是15A的,不匹配,所以客户把15A的插座换成了30A的。第二点就是你这样的线违反了GFCI要求
作者: H-RH    时间: 2014-5-23 10:36
本帖最后由 H-RH 于 2014-5-23 11:58 编辑 0 I9 D. G1 r+ H1 F4 K
麦子-tmac 发表于 2014-5-23 08:42
2 M; Y% X! E" i4 n客户两点疑问啊,第一是你用30A的输入线头,但是你的插座是15A的,不匹配,所以客户把15A的插座换成了30A的 ...

; r/ }9 V7 c! |3 K4 U其实这段我也有想过:
, g6 l% w" ]. c; W8 r"an extension cord with a male 250-V, 30-Amp male cord cap to supply four 125-V, 15 Amp outlets on the load side of the cord. "
/ ^+ v' ^3 k" L( G7 p- o笔者没有清楚描述这条 extension cord, 这个 250V 是什么意思呢?
* m9 n# \  K" L  @8 i- c! M1 }发电机输出 250V? 如果这样, 伸延线后之插座怎可能变成 125V?+ w. ~4 n8 I! F' g9 D1 h9 T% n1 |% G
发电机输出 125V? 如果这样, 125x30 达不到 8KW?- R' u: C, U: `: i

* w' A4 t: Q; _4 F如果这条电缐插头之所谓 250V 笔者是指那种 2 phase 4线 (NEMA 14-50 : L1, L2, N, GND) L1-N/L2-N各125V, 那便较为合理! 2 组 125V 各 30A, 输出是4组125V 各15A!
作者: caochun    时间: 2014-5-23 17:00
產品圖片如附件 ,不明白為何不符合 ,
作者: H-RH    时间: 2014-5-23 17:49
本帖最后由 H-RH 于 2014-5-23 18:19 编辑
# R8 l6 r: N, z7 K: q% o+ M9 y
: X0 H. V+ i- ?$ }图片中的插头看不清楚, 是否 NEMA L14-30P?
# r1 {& @9 Z. h" `$ `' z3 u[attach]86929[/attach]
- ]8 r' f9 F& w: V" S
作者: caochun    时间: 2014-5-23 18:41
是的 , L14-30P
$ j3 v5 x# C: m: e8 D
作者: caochun    时间: 2014-5-23 18:49
插頭電流 30A 是大於尾部 15A ,電壓 如125 V 等於 尾部的電壓 。怎麼就不符合了 ?