安规网

标题: 请大家评判一下灯具的出线结构 [打印本页]

作者: jjlamshushushu    时间: 2014-5-20 15:51
标题: 请大家评判一下灯具的出线结构
如下图,III类灯具这样的出线结构可以接受吗?
5 }1 R, c  ^; z% e5 F  E+ L2 F1 i2 `2 ]8 E后面的那个线夹可以取消吗?
" ~! T! F' y9 r! a2 ?- `
2 Z2 m0 |/ Z$ S, |
8 V* }9 @8 ~8 o" T* I% D5 S, F1 m
作者: Nezof    时间: 2014-5-20 15:54
不取消这个拉力也过不了吧
作者: jjlamshushushu    时间: 2014-5-20 15:58
Nezof 发表于 2014-5-20 11:54 7 W& X" q5 R) T; Z# @' N
不取消这个拉力也过不了吧
' R" l$ ^2 h$ M% _
是否也要满足iec60598-1的电源线拉力试验才行?
作者: af204    时间: 2014-5-20 16:11
只靠一颗螺钉固定,是会转的。受力点仍然会传递到里面的接线端子或者焊点上
作者: Nezof    时间: 2014-5-20 16:13
jjlamshushushu 发表于 2014-5-20 15:58
+ `% G! j& T+ m, D( W是否也要满足iec60598-1的电源线拉力试验才行?
, X0 i$ u( X% c, Y
你露出灯具超过80mm是必须要拉力测试的啊
作者: jjlamshushushu    时间: 2014-5-20 16:16
af204 发表于 2014-5-20 12:11 & J8 M/ @; @, Z
只靠一颗螺钉固定,是会转的。受力点仍然会传递到里面的接线端子或者焊点上
- Y& U4 z9 z  i- o( S! @# d
这个解答高!!!
作者: jjlamshushushu    时间: 2014-5-20 16:27
Nezof 发表于 2014-5-20 12:13
" \5 ]( Y: v3 E" O# E6 i& w你露出灯具超过80mm是必须要拉力测试的啊
' n$ v- l& W0 g# y8 ?8 r+ q: }+ C* h
具体理由呢
作者: Nezof    时间: 2014-5-20 16:32
jjlamshushushu 发表于 2014-5-20 16:27 ' C! m) w5 r( Z* S, ?
具体理由呢
! B. a" a! l, N9 Q) r% f1 x5 |# t
60598的5.3.5
作者: jjlamshushushu    时间: 2014-5-20 16:40
里面的电线在出孔的地方打个结,打结的地方正好顶住出孔口,受力点就在结上;这样可以吗?. {; G8 I+ D9 l& _, ]1 N5 N
8 O- F, b2 i7 `: x

作者: hzj101988    时间: 2014-5-20 18:00
jjlamshushushu 发表于 2014-5-20 16:40 1 D2 ?- G+ S. f  s6 c$ Z# c
里面的电线在出孔的地方打个结,打结的地方正好顶住出孔口,受力点就在结上;这样可以吗?

4 x7 H3 R* i  O. q) |不接受电线打结。。。5.2.10
作者: sdxiaomuyu    时间: 2014-5-21 08:35
af204 发表于 2014-5-20 16:11 3 l2 p% p" S6 v0 j
只靠一颗螺钉固定,是会转的。受力点仍然会传递到里面的接线端子或者焊点上
7 }  I: y$ u! r  i
螺丝到出线孔的那段电线加长就可以解决。
作者: jjlamshushushu    时间: 2014-5-21 08:40
sdxiaomuyu 发表于 2014-5-21 04:35
+ e2 g' V3 _/ k* N" w螺丝到出线孔的那段电线加长就可以解决。
$ H1 r; [! v( n) Q4 D
如何加长?就是多余一段出来处于游离状态?能否画出示意图?
作者: jsspace    时间: 2014-5-21 09:15
这个应该不行,请参考60598.1第5.2.10章节,是不允许打结的
作者: jjlamshushushu    时间: 2014-5-21 09:35
jsspace 发表于 2014-5-21 05:15 : t# _) }$ b0 s0 l: `: p/ e" v
这个应该不行,请参考60598.1第5.2.10章节,是不允许打结的

) `' `% _. t# {$ n6 m& ^" |$ G( I你觉得如何改进这个结构?前面哪个黑色线套还是橡胶的,真是对研发无语了!
作者: jsspace    时间: 2014-5-21 09:41
jjlamshushushu 发表于 2014-5-21 09:35 + F( H. Y' f# r; F: y
你觉得如何改进这个结构?前面哪个黑色线套还是橡胶的,真是对研发无语了!
: K% T- \9 \: P
就在入线口那里加压线码
" ?# W; `5 O( S' |/ e3 [5 h/ z  H' \就是那种螺纹结构的
作者: tone2012    时间: 2014-5-21 09:58
小弟,对灯具不懂,III类灯具对线扣的要求和 I,II一样吗?
作者: jjlamshushushu    时间: 2014-5-21 10:09
本帖最后由 jjlamshushushu 于 2014-5-21 06:40 编辑 : `+ n) M! T& e3 q/ t5 Q+ J4 S
jsspace 发表于 2014-5-21 05:41
* c" [% f7 O' b: i3 N8 ]; T5 P就在入线口那里加压线码
/ q  _6 ?. q1 X/ K就是那种螺纹结构的
0 _& d/ {, Q/ f2 l  z
JS兄弟,能上传螺纹压线码的图片吗?是不是两头打螺钉的那种压线板?
作者: jjlamshushushu    时间: 2014-5-21 10:40
jsspace 发表于 2014-5-21 05:41
: A& ~2 X. d& K- l7 h/ i* t" f/ K就在入线口那里加压线码4 ?1 ~$ P7 V9 a2 |9 Q# M2 T4 K
就是那种螺纹结构的
5 u" Z/ L% b7 ~8 j3 @
JS兄弟,能上传螺纹压线码的图片吗?是不是两头打螺钉的那种压线板?
作者: hzj101988    时间: 2014-5-21 18:51
jjlamshushushu 发表于 2014-5-21 10:40   O# t4 @# _- ^. T$ z
JS兄弟,能上传螺纹压线码的图片吗?是不是两头打螺钉的那种压线板?

  ?) R  Z) z- n是的,晕死,字少了还发不了
作者: hzj101988    时间: 2014-5-21 19:07
hzj101988 发表于 2014-5-20 18:00 2 B% [9 [8 C( D8 `9 {3 [
不接受电线打结。。。5.2.10

( }0 U, m! I+ h! E, ?有时候扎带可以起到应有的作用的!具体结构具体操作。
作者: amote2008    时间: 2014-5-21 19:09
没有线扣会有什么危险?另外一个线超出80mm的,而线径<0.75mm2,又有什么危险呢?
作者: hzj101988    时间: 2014-5-21 20:22
amote2008 发表于 2014-5-21 19:09
" B( `* m8 l, e没有线扣会有什么危险?另外一个线超出80mm的,而线径
$ Q' @% w1 h2 b( ?3 n* l. Q
首先要保证其能正常工作了,后面线径的问题是从机械强度来考虑的,GB7000.1-201X已经不再需要0.75mm&sup2;,载流合适即可。
作者: amote2008    时间: 2014-5-23 18:14
听说过新版的60598-1将修改这方面的要求,LED照明产品做认证时,个人觉得也不能完全把标准看的那么死,现在很多企业都在抱怨,这样搞的话,劳民伤财啊。
作者: ryanluk    时间: 2014-5-24 11:30
标准对产品而言只看结果,不看过程。
作者: Lordin    时间: 2014-5-27 15:08
草稿版已经考虑并修改SELV部分的线径要求,但对外部线的机械要求仍然予以保留:& R: t6 B5 ]4 a# p$ Z6 T6 l
[attach]86985[/attach][attach]86984[/attach]0 _7 J- K$ O% `7 o1 e" F: x9 N

作者: Lordin    时间: 2014-5-27 15:13
hzj101988 发表于 2014-5-21 19:07 ' J1 H4 y5 _" y# {7 V9 F
有时候扎带可以起到应有的作用的!具体结构具体操作。
4 E$ Q0 Q' `+ o! N
赞成!# I; N8 `1 ?0 A2 E
有相关CTL决议:[attach]86986[/attach]
- s% g, q- T5 Z, K- x1 F
作者: xyhhai    时间: 2014-5-30 14:49
af204 发表于 2014-5-20 16:11
1 C+ \2 V+ n. H只靠一颗螺钉固定,是会转的。受力点仍然会传递到里面的接线端子或者焊点上
3 Q: m6 x1 B. R. F/ `" @
只能用挑剔来解析了
作者: renxuefei000    时间: 2014-6-7 15:12
灯具的电线连接不宜打节,线夹的选用一定要配合所使用的导线




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2