标题: 三相电源按照什么法规进行评估
现有一三相电源需要研发前期评估,参数如下:: R/ G. j& q' ~4 d: P
三相输入,输出是0-600Vdc;, r9 f# T1 ]1 K, R, Y8 I
三相输入整流成420--628Vdc的高压;6 s. r  y0 B1 s$ H& \6 \
变压器采用挡墙式。
, Q% Z  _; J- C请问各位大侠,这类产品需要满足什么法规,如何去评估安规距离。
1 U# o4 C- ^9 d7 [" }/ }; q  U
作者: jjlamshushushu    时间: 2014-5-17 11:17
IEC61558
作者: jjlamshushushu    时间: 2014-5-17 11:19
本帖最后由 jjlamshushushu 于 2014-5-17 07:52 编辑
, P5 u* [8 O+ o9 }4 q# {
# n9 J) }0 s$ c! ]% O* E+ ~! {楼主的输入应该不是600V DC吧?变压器是同一频率下的交流转换;
8 A' ?& W6 b& I, D1 J* ]IEC 61558是一个系列家族,看你的变压器用途来选择-2特标
. D+ |  O) j% ]3 K7 A  u
% o9 {- x/ a4 B
作者: a33211    时间: 2014-5-17 12:04
jjlamshushushu 发表于 2014-5-17 11:19 ; a, {+ `; f3 Q9 k
楼主的输入应该不是600V DC吧?变压器是同一频率下的交流转换;9 M: N$ N+ d% {
IEC 61558是一个系列家族,看你的变压器用 ...
% r  F4 V! x8 z, Y5 T
是三相输入的。
作者: a33211    时间: 2014-5-17 12:22
变压器的电气间隙和爬电距离是否是按照table 13?