有一产品去英国的, 规格是: 230V 3000W, 英国的13A插头是不能用? 但不知是否有其它办法可替代?
作者:
305634483
时间:
2014-5-15 15:34
个人觉得是不能用的
作者:
嘻嘻
时间:
2014-5-15 16:02
本帖最后由 嘻嘻 于 2014-5-15 16:04 编辑
# M( ^; R; E; L* }! L# n
, C, e1 l9 ?# M5 M6 k
用16A的
8 a3 S8 I( S- O& c) j
13A的不满足要求因为:3000/230=13.1A
9 h7 b$ p; A- [
作者:
jjlamshushushu
时间:
2014-5-15 16:18
满负荷会烧保险,13A的英国插头都有保险的
作者:
willing
时间:
2014-5-15 17:09
队的, 有其它可用方法吗?在现有功率下.
作者:
baicaizfl
时间:
2014-5-15 18:20
如果是大功率电动类器具,需要考虑实测电流,一般会比直接计算的小,那就可以用,普通电热类的是不好用的。
作者:
zyhua1985
时间:
2014-5-15 20:20
UK插头里面基本都是带FUSE的,起保护作用,你的最大负载时候已经超过13A的限值,肯定会烧FUSE,所以需要用大于13A的
作者:
sky0805
时间:
2014-5-16 08:38
不行ㄋ...這樣太危險囉~
作者:
naja
时间:
2014-5-16 09:58
要么改插头为16A,要么改标签的功率额定值如2800W。
作者:
plmijb
时间:
2014-5-16 11:26
如果是家电发热类产品,如输入功率少于额定输入功率,只能降低点额定输入功率使之少于13A.
, ]. U u# N% O7 w) t
如是电动或组合类器具,电流是直接测出来的不是上式计算出来,则工作电流也不能大于plug fuse 的电流。
作者:
willing
时间:
2014-5-16 14:14
是家电发热类产品, 英国有16A的FUSE吗?据我所知最大13A, 但客人要求3000W, 不知如何整改?
作者:
plmijb
时间:
2014-5-19 09:36
可试试改为220-240V ?W~3000W,
作者:
willing
时间:
2014-5-19 10:23
这样该, 还是没有解决问题, 反而要满足双功率问题. 没有其它可行方法, 求解!
作者:
嘻嘻
时间:
2014-5-19 10:38
换欧规插头,看制造商是否接受
作者:
zqwb2011
时间:
2014-5-19 10:59
willing 发表于 2014-5-19 10:23
/ r2 m0 c- {+ Z: E
这样该, 还是没有解决问题, 反而要满足双功率问题. 没有其它可行方法, 求解!
: E& W% W+ b, T0 V) l' Z% h7 Z
尽量与买家沟通,可以使用法式插16A!
作者:
willing
时间:
2014-5-19 11:52
谢谢您们的建议. 但英国人比较固执, 很难采用其他国家的插头. 而且换了之后FUSE保护, 这也是不能接受的. 所以请问有没有见过16A的英国插头?
作者:
plmijb
时间:
2014-5-22 08:28
还是建议与客户讨论,超过13A也许不是常规家用,也许要用其它连接方式了。
作者:
liuyingcai
时间:
2014-10-16 10:50
不能用的,电流超了., 用16A的.