标题: 美国市电有哪几类 [打印本页]

作者: hancun    时间: 2014-4-9 13:33
标题: 美国市电有哪几类
本帖最后由 hancun 于 2014-4-9 13:45 编辑
. ~9 ?2 x/ i# D# f: }
+ I8 K8 s; v$ x  ]+ e, s8 ~美国市电有哪几类,最近听了好几个版本,有单相120V,有两相240V,有三相380V,好像很乱。谁可能帮忙解释一下。比如中国市电是单相两线(LN),单相三线(LNG); 工业用电三相4线380V,三相五线380V
作者: w450803    时间: 2014-4-9 15:52
非常感谢!
作者: hancun    时间: 2014-4-10 08:32
期待答案中....
作者: zihwoei    时间: 2014-4-10 11:49
美國供電系統非常繁雜, 各個州的電力系統不太一致, 但在家庭用電系統上, 最常見的就是120, 208 and 240 V.
9 \* E5 h0 l' N/ k5 O   
6 y0 L  A6 L3 T5 l2 r常見的單相240 V的系統(L1, L2, N)可以提供兩組120 V (L1-N, L2-N), 或是提供240 V (L1-L2);  有些州的240 V供電系統是L-N (但不常見).  
+ {7 \  |+ Q5 L) V9 {/ N3 R常見的三相208 V的系統 (L1, L2, L3, N) 供電系統可以提供三組120 V (L1-N, L2-N, L3-N), 或是提供三組208 V (L1-L2, L2-L3, L3-L1)供三組單相負載或一組三相負載來用.
9 J+ X9 O  o; x
, P( P9 a: K. M' V, J7 a* R雖然美國供電系統很複雜, 但對(一般家用/商用)電器設計上只需要注意到電壓頻率是否正確即可.  一個120 V的電器不會因為電力系統是由三相208 V分出來的就發生異常.
作者: jsspace    时间: 2014-4-10 11:54
补充一下,还有24VAC的
作者: hgf397556998    时间: 2014-4-10 13:16
jsspace 发表于 2014-4-10 11:54
- U/ G$ ~8 b& Z) W5 z1 F补充一下,还有24VAC的
9 X. `/ Q$ s  l% w9 w" U* s
24VAC是灯具类产品吗?
作者: jsspace    时间: 2014-4-10 13:35
hgf397556998 发表于 2014-4-10 13:16
8 b0 C" r7 p8 P, J9 n3 N24VAC是灯具类产品吗?

' D9 m* J: w9 x1 ^, B* s" R不是,主要是针对控制器(60730.1)
作者: H-RH    时间: 2014-4-10 14:03
120V 及 240V 一般家庭都会有, 120 用于普通家庭电器, 而 240(2相120)则用于功率较大之电器, 如煮食炉!
作者: H-RH    时间: 2014-4-10 14:10
不同电压插头绝对不相同, 所以不可能插错!
作者: hgf397556998    时间: 2014-4-10 18:33
jsspace 发表于 2014-4-10 13:35 & G' I# b7 e5 {7 T
不是,主要是针对控制器(60730.1)

# s; y$ e! F- |/ x3 VO(∩_∩)O谢谢J大叔帮忙啊!
作者: hancun    时间: 2014-4-11 11:39
zihwoei 发表于 2014-4-10 11:49 * O/ v8 S. y0 B& O/ N
美國供電系統非常繁雜, 各個州的電力系統不太一致, 但在家庭用電系統上, 最常見的就是120, 208 and 240 V.
4 U3 T+ I  L5 j9 w% M6 H- e ...
" j. S% y, D* \1 Q4 f
感谢及时回答!( n& F$ T5 ]8 V3 C1 p4 _& P" y% V
但在终端用户,比如说家庭,是不是有两类插座:小功率用两线的120V两线Lx-N;大功率的用240V, L1-L2; 这两种插座都不需要地线吗?在国内,通常分单相两线L-N,单相三线L-N-G
作者: zihwoei    时间: 2014-4-11 12:50
hancun 发表于 2014-4-11 11:39
6 q$ N$ S& S9 v' @. @4 u# U/ a感谢及时回答!) w1 c* m& d. A3 E; c9 n
但在终端用户,比如说家庭,是不是有两类插座:小功率用两线的120V两线Lx-N;大功率的用 ...
: C, v" P' ]  Z4 h
最常見的是NEMA 1-15R, NEMA 5-15R的插座.  NEMA編號的意義與樣式要由你自己去搜尋資料與研讀之後才會吸收成自身的知識.  
作者: H-RH    时间: 2014-4-12 01:37
本帖最后由 H-RH 于 2014-4-12 01:38 编辑
$ f% X; T( w6 o) E
3 u. ~% j) E$ o4 p) W5 D240V (2相120) 一般会是这一种 (NEMA 14-50R):" {) Z7 I- d( g( J; W. N2 Q
[attach]86351[/attach]
, ^7 P' N/ _/ |- E2 p
作者: kelvinwen    时间: 2014-4-16 08:30
美国采用的是单相三线制,其中有一根为中线,中线和另外两根的任意一根之间的电压为120V,其他两根之间电压为240V.
4 U  T# ~" ^# D我国未见应用的单相三线制系统在美国的住宅建筑物中却初广泛应用,这类建筑物常由一台单相变压器将中压降压为240/120V给用户供电。在变压器240v二次侧的中点(mid--point)抽出一中线(midconductor,在NEC标准中被称作中性线neutral conductor,当此线具有保护接地线功能时,IEC标准称它为PEM线),即可取得120V电压。小功率的手持式和移动式设备,如电动工具、台灯、落地扇等人身电击危险较大的设备其电源插座用120V电压供电,而电热等大功率设备用240V供电则具有较好的技术经济性能。这两种电压在这种单相三线制系统中各得其所,都得到了较合理的应用.度娘上是这样说的。
作者: kelvinwen    时间: 2014-4-16 10:19
kelvinwen 发表于 2014-4-16 08:30
7 t& U- ], U' o. {2 S5 g美国采用的是单相三线制,其中有一根为中线,中线和另外两根的任意一根之间的电压为120V,其他两根之间电压 ...
9 V/ _* A" _8 [0 f3 K
哈哈!我感觉靠谱才粘上的,就是来请教的。
作者: zihwoei    时间: 2014-4-16 14:27
kelvinwen 发表于 2014-4-16 08:30
& g- C# ]! V: b) _9 n5 X美国采用的是单相三线制,其中有一根为中线,中线和另外两根的任意一根之间的电压为120V,其他两根之间电压 ...
5 ]. z5 y0 s2 x$ C
下面這段有誤 "(midconductor,在NEC标准中被称作中性线neutral conductor,当此线具有保护接地线功能时,IEC标准称它为PEM线)"
) q8 [, }7 f/ H2 b2 w  G
8 B$ y2 L5 L& }5 ANEC裡頭的說明
5 h8 `  o! F( Y5 q+ Hneutral conductor - 連結到neutral point的conductor;; ?: u5 @* s, C- M: |- K
neutral point - 直接列出四種供電系統的中性點位置.  並說明其他相線(phase conductor)相對於中性點, 其向量總和為零." k/ N1 F) |0 K
2 q& s, g( z( @9 Y& k
美國與大多數國家的電力系統(就我所知), neutral point都與地連結.  NEC特別提醒:  因為大多數人知道Neutral會與地連結便認為這條線是安全的, 忽略掉了這條線也算是導體(有阻值, 實測電壓不為零)會有電流流進與流出, 因而造成危險.     