引用第1楼雪山无痕于2007-06-14 15:50发表的 :5 e$ W& ^' W& x/ `) J$ u4 X
LPS是什么标准?
引用第4楼雪山无痕于2007-06-15 12:53发表的 :
哦!!!原来LPS是这样的,多谢!!!
引用第2楼barry于2007-06-14 15:53发表的 :% H% Z6 \' U5 J+ ?# y- b1 R* \, c3 E0 o
LPS是" Limited Power Supply" (受限电源)的意思。意即:电源的输出功率是受限制的。. O. A$ q e! n$ Q3 w( T9 O, f
% L& C5 Q# L/ @2 E1 P1 H
它不是一个标准,只是IEC 60950-1 (IT类电源需符合的一个标准)中的一项非强制要求。。。
引用第7楼至尊宝于2007-06-18 22:04发表的 :
问兄弟:+ f% y4 {1 L0 |* V
如果是非固有的,熔断器的安装位置是不是要在次级?
引用第9楼雪山无痕于2007-06-19 13:15发表的 :9 r& i/ @9 F' k
咋么打分啊?
引用第13楼冰火焰情于2007-07-09 12:18发表的 :
固有性和非固有性的定义分别是什么?
引用第15楼jsh863csh于2007-07-10 10:31发表的 :
! _ a* v/ Y% Q( F3 O& l& t
+ @6 U# _5 @- Q( x, O( E
7 u5 ]2 w/ \2 b0 o# K% _
BARRY兄谦虚了,看了你上面的定义解释,应该是你特长下面的一部分吧!!!
引用第14楼barry于2007-07-10 09:07发表的 :; M. y ]) T% c( R1 ]
) p8 `4 ^- `. v& k: l6 L
% E2 y7 h0 L/ m
固有性-inherently: 产品固有的,能自动调节输出电流的大小并限制输出功率。你可以把具有OCP(过流保护)电路的电源产品作为典型的具有 “inherently limiting output current & power ” 的电源。% J" `1 l' W& f
非固有性-non-inherently: 不是产品固有的,依靠(外加的)“过流保护装置”或“过流保护阻抗”或“电流调节网络等来限制输出电流和功率。' R( b6 K" W) C2 L0 r
.......
引用第17楼冰火焰情于2007-07-11 09:21发表的 :
2 T- Y, |# ?! J% c
谢谢Barry兄!
引用第27楼pgc209于2009-04-24 11:16发表的 :
LPS是非强制的吧,并非一定要过.比如说那种大功率输出的电源是不可能限功率的
引用第20楼WENDYWANG于2007-09-11 11:53发表的 :" _1 B# _; h. D% p
battery好厉害!
引用第7楼至尊宝于2007-06-18 22:04发表的 :
问兄弟:
如果是非固有的,熔断器的安装位置是不是要在次级?
引用第14楼barry于2007-07-10 09:07发表的 :/ x/ x% W& p ?! D/ e. v
1 y$ v @8 L) f6 y7 I
9 @2 O+ K" g% z' S
.......