安规网

标题: UL灯饰裸铜地线需要做认证吗? [打印本页]

作者: lucasliu    时间: 2008-1-18 14:20
标题: UL灯饰裸铜地线需要做认证吗?
有一款美规吊灯,3 F/ P% a- v8 w+ {+ v" ^0 e; C
客人现在找我们要裸铜地线的UL证书。
7 |5 @+ \. \, E$ F! c: P  |但裸铜地线厂都说没有做UL认证,
# N' M3 C  w' U  Q+ Y: Q* ^只有ROSH测试报告。
/ l2 v7 K' x. p
' T$ J# S! Z( q1 R$ q& x请各位前辈帮忙确认。
4 h' \1 x1 Q" T' l, \) [1 u5 T5 b; X+ \
谢谢!
作者: boblong    时间: 2008-1-28 10:11
美规地线应取决二方面的因素:一是线号要与电源线一致,二是电阻值要达到规定的要求。一般没有UL认证。
作者: victor    时间: 2008-3-22 13:59
引用第2楼boblong于2008-01-28 10:11发表的  :2 |) l( ?% c5 P, s5 m7 H: I! s* a/ }
美规地线应取决二方面的因素:一是线号要与电源线一致,二是电阻值要达到规定的要求。一般没有UL认证。

' @  Y" @, W: A. ?4 l# q9 ^/ @美规地线似乎只要不比标称线号的小就行了,相等或更大都行.
作者: ogzl    时间: 2008-3-22 15:00
引用第2楼boblong于2008-01-28 10:11发表的  :5 u& u7 u4 n3 ?! E- b
美规地线应取决二方面的因素:一是线号要与电源线一致,二是电阻值要达到规定的要求。一般没有UL认证。
同意此上说法,一般不需要UL认证,只要保证其线径≥18AWG,然后就是电阻值没错
作者: weico_yf    时间: 2008-3-24 14:50
沒有UL認証,應工廠可以提供規格書
作者: lucasliu    时间: 2008-3-25 15:34
引用第8楼wangll888于2008-03-23 17:01发表的  :$ ]; K0 b' \! o: t- o
,客户要要就要了,找UL好了

$ U: ?" \8 [# w- r仁兄:
) o1 T1 P) R9 o( V你有UL认证的地线厂商没。
5 H1 T) m% H( s- G7 c7 j
4 S" x9 P) M, V* R" N谢谢!
作者: simondai    时间: 2008-3-26 23:06
如果是灯具做过UL报告,有相应章节会提到地线的,把相应页给客人看就行了吧.标准里好象只有线径>18AWG的要求.我也有个问题,测接地电阻是测可触及金属外壳到接地端子,这里的接地端子大家是取哪一点?是接地线和灯具的连接点还是接地线最远端?
作者: 神采飞扬    时间: 2008-3-27 08:50
如果客户实在苏需要UL认证,那可以把地线送到检测机构去做UL测试。我以前也遇到同类的问题,也是这样搞的,不过你的成本就会增加小小了。
作者: changeid6    时间: 2008-3-27 10:32
1.0:此點我一直也是有些問題:
# e* m5 }  A2 q3 e) X- F; NA:裸銅地線是沒有認證的,認證也是不會通過的.但是我們有許多的燈具上面會用到裸銅地線,在UL檢驗時也是同OK.此點在燈具上面應是可接受.(這點我一直不太能理解為何可接受).
作者: wwnw_007    时间: 2008-5-26 16:55
要求提供裸铜线的客户不清楚UL的要求,你可以要求UL电线厂家提供相关资料的。   [s:90]  [s:90]
作者: 我爱2008    时间: 2008-5-27 17:46
应该是接地线与灯具的结合点吧。我也在学习当中,请各位发表一下各自的见解。
作者: lydia.liu    时间: 2008-6-25 15:47
引用第7楼ogzl于2008-03-22 15:00发表的  :
4 c/ b+ V6 j: N8 y$ W3 v) {) @; \$ a5 A) }6 J! J
同意此上说法,一般不需要UL认证,只要保证其线径≥18AWG,然后就是电阻值没错
請問UL裏面有哪能一章節描述不需要UL認證呢?,
作者: wxjim    时间: 2008-6-25 21:50
引用第20楼lydia.liu于2008-06-25 15:47发表的  :! F1 |9 ]' V# l2 k( K! m" H0 c( K

& p+ B- J) K! l7 k* B請問UL裏面有哪能一章節描述不需要UL認證呢?,

( R) K# @' D" j7 A# Z反过来了吧?应该是找一下哪里有要求地线要UL认证?6.14关于接地的部分并没有提到地线的型号或者电气参数的要求。
作者: fd_fang    时间: 2008-7-16 16:24
UL的那个接地片是有认证品的。
' S9 k0 W0 @2 Z5 V& r/ _5 `: Z但是做的厂家很少?
作者: yaoyong9269    时间: 2008-7-19 15:24
美规地线应取决二方面的因素:一是线号要与电源线一致,二是电阻值要达到规定的要求。一般没有UL认证。
作者: JOHN杰伦    时间: 2008-7-22 20:26
同意楼上的看法




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2