安规网

标题: I类或II类灯具使用隔离电源副边如何接地 [打印本页]

作者: yza223    时间: 2014-3-14 15:24
标题: I类或II类灯具使用隔离电源副边如何接地
I类或II类灯具,使用安全隔离变压器电源情况,副边可否接外壳到大地?或者只能接Y1电容到外壳(EMC考虑)?2 E! V6 Y; K) V! Z) ]& K. N2 b0 l
& I  h/ j2 n& Y: T! W0 V) L

作者: yza223    时间: 2014-3-14 15:43
PELV到底是什么个意思?说是SELV的演变,并且回路接地。那么我的理解就是隔离变压器副边接地了?
作者: Nezof    时间: 2014-3-14 15:45
1. 你把次级接上外壳,是有电压和安装方式的限制的
( l* x& S! X' l5 l* N2. 连到外壳的电容必须满足标准,也就是有独立认证。
( f$ C9 S7 G9 D% V  e- g3 }! z' n: K: C2 O9 w5 M

作者: yza223    时间: 2014-3-14 16:00
Nezof 发表于 2014-3-14 15:45
( Q7 \/ ?6 m3 E: h6 N( u1. 你把次级接上外壳,是有电压和安装方式的限制的
4 u. o( ]2 e2 M/ i2 b- J2. 连到外壳的电容必须满足标准,也就是有独立认证。
! C( A, u0 l" K; x4 S; \8 Y ...
  U  J; O  ~9 e4 f- i- E  R) x- I
1、电压和按照方式的限制能具体说下吗?如果安全隔离变压器输出是SELV,次级接外壳是所谓的PELV吗?
' \0 K& d5 ?7 ~2 f+ ^( L$ a2、如果接电容,肯定是有认证的安规电容才是。做介电强度之类测试时要不要去掉?
作者: Nezof    时间: 2014-3-14 16:40
yza223 发表于 2014-3-14 16:00
" u0 ^, h# k$ c, s" w1、电压和按照方式的限制能具体说下吗?如果安全隔离变压器输出是SELV,次级接外壳是所谓的PELV吗?
6 L, D; t0 a1 v9 ?4 \2、如 ...
2 ^8 u/ ~& y9 \: q: o
1. 电压可以参考GB7000的附录A, 如果你载流部件外露就不能表面安装了: X- t" j9 l# {" d& T( I
2. 耐压是可以去掉/ q* Z! b1 t! o

作者: yza223    时间: 2014-3-14 16:57
Nezof 发表于 2014-3-14 16:40 5 {9 z& U1 Q0 l9 @8 @
1. 电压可以参考GB7000的附录A, 如果你载流部件外露就不能表面安装了' B& O. ~$ O1 [' J! S
2. 耐压是可以去掉

8 m6 V, k1 W$ k也就是说隔离变压器副边只要电压小于60Vdc,接触电流小于2mAdc,就能直接接到外壳接大地了?这个可取吗?还算是隔离电路?貌似检测机构不允许副边直接接大地!
作者: Nezof    时间: 2014-3-14 17:00
yza223 发表于 2014-3-14 16:57 & Z; l/ a6 K* Y+ ]8 C/ O( T
也就是说隔离变压器副边只要电压小于60Vdc,接触电流小于2mAdc,就能直接接到外壳接大地了?这个可取吗? ...

1 Z. T: z9 f7 p1 a- n那你就按机构要求的来呗
作者: yza223    时间: 2014-3-14 17:11
Nezof 发表于 2014-3-14 17:00 8 {# S5 z  J3 R6 Y0 v
那你就按机构要求的来呗
3 U+ p7 O8 n# _8 W
我觉得不合理!来讨论下大家都是怎么解释的!
作者: 原任    时间: 2014-3-17 18:45
次级不能接地。selv电路不允许
作者: 下一站幸福1986    时间: 2014-7-2 10:21
路过学习一下
作者: jsspace    时间: 2014-7-2 10:56
次级不能接地,这个在61347-2-13上已经明确说明了
作者: jsspace    时间: 2014-7-2 11:22
jsspace 发表于 2014-7-2 10:56
/ j+ l% E) y) {8 R# c+ a次级不能接地,这个在61347-2-13上已经明确说明了

2 w% n* Z8 }( {/ F+ J! l( i通过Y1接地没有问题的% L1 P. ?- Y) A8 q  ^$ a' V
这个我已经跟两家机构确认过
作者: billowlee    时间: 2014-7-2 11:56
jsspace 发表于 2014-7-2 10:56 * q4 p7 z# N, p3 w$ @& Y
次级不能接地,这个在61347-2-13上已经明确说明了
& I/ j, u% [) {+ v
依据IEC61347-2-13 Clause 8.2, 满足条件的SELV都可以被人接触到,为什么不可以接地?
9 Y. s; D$ M: ^) U" r1 p$ J- F7 j- E: M: w
8.2 Output circuits of SELV- or SELV equivalent control gear may have exposed terminals if
/ T, g6 f% G' r6 E– the rated output voltage for constant voltage control gear or maximum output voltage for
$ a1 o! e( U& E& m* l+ i: e" }constant current control gear under load does not exceed 25 V r.m.s.;: |  S9 ~( h% ]1 S
– the no-load output voltage does not exceed 33 V r.m.s. and the peak does not exceed
9 K8 G7 e) P0 P  t7 `33 2 V.6 I" C" P5 y6 {. e& S0 E5 C
Compliance is checked by measuring the output voltage when steady conditions are
: M4 X2 A. S: _7 M4 i! ^( x+ F" |/ Festablished, the controlgear being connected to rated supply voltage and rated frequency. For: c; @4 m* l' b' c! R; ?+ w9 W
the test under load, the controlgear is loaded with a resistance which would give rated output
1 f8 `6 k5 a; A# V  Nat rated output voltage.
# M2 ?. ?% l" z1 z. f! IFor controlgear with more than one rated supply voltage, the requirement is applicable for
8 }7 H' R+ C3 `) `8 Zeach of the rated supply voltages.' K) M7 M% g* l: u+ Z, \+ S/ g
Controlgear with a rated output voltage above 25 V shall have insulated terminals.
作者: jsspace    时间: 2014-7-2 12:04
billowlee 发表于 2014-7-2 11:56   q) T  h/ N! ?& @6 v5 }
依据IEC61347-2-13 Clause 8.2, 满足条件的SELV都可以被人接触到,为什么不可以接地?* C) q0 X# r1 c* x

3 H' j+ j7 J: Q( s  T9 }. ~8.2 Output cir ...
& z/ f; R1 K& f" ^3 o4 \
请注意是不能直接接地,既然谈到了SELV接地的问题,我多说几句9 ]( o+ X1 B4 d' b( `" e
按照60598.1的要求,SELV是不允许接地的, 请参考8.2.3 note 2
* N* q1 L- a8 e2 `0 ]8 {; F而且IEC61347-2-13 附录I已经明确提到SELV不能直接接地。
作者: billowlee    时间: 2014-7-2 12:43
jsspace 发表于 2014-7-2 12:04
2 B5 l+ C; M3 x9 }) O0 K6 ^请注意是不能直接接地,既然谈到了SELV接地的问题,我多说几句) h# a1 S/ u* o- |
按照60598.1的要求,SELV是不允许接地的, ...

7 {1 D) p- |2 x9 r7 r谢谢......