安规网

标题: 关于接地阻抗的问题 [打印本页]

作者: kuzhuan2008    时间: 2014-2-24 17:55
标题: 关于接地阻抗的问题
关于接地阻抗美规和欧规分别是多少安电流测试啊,请帮忙解答一下,万分感谢!
' w/ `; i/ H( o* [) l  ]
作者: xiaodeng    时间: 2014-2-24 18:10
标准不一样,测试的电流也是不太一样的。详情还是去找想对应的标准,里面都有提及到的。
作者: fay    时间: 2014-2-25 08:12
xiaodeng 发表于 2014-2-24 18:10
9 Z8 `& g: U% k8 C' D! C, ^7 x标准不一样,测试的电流也是不太一样的。详情还是去找想对应的标准,里面都有提及到的。

9 ?# G: V5 E  G5 ~. \* uxiaodeng弟弟,你说了等于没说。。
作者: Nezof    时间: 2014-2-25 08:54
不小于10A
作者: xiaodeng    时间: 2014-2-25 09:01
fay 发表于 2014-2-25 08:12 5 i! }7 t& B2 ?: W3 v
xiaodeng弟弟,你说了等于没说。。
- f  S6 I$ G" a/ J
本来标准就多。一般灯具的标准里面欧规的是10A/25A, 美规的1598里面是30A
作者: berry0512    时间: 2014-2-25 09:26
拿灯具为例,接地电阻测试:
! w& e) v; `! bA.    UL/cUL规格:用12V,25A电流,测得的地阻不大于0.1Ω(100mΩ);4 y" ^1 I. ^9 r/ F
B.    EN规格:将空载电压不小于12V及不小于10A的电流加载于可触及金属及接地端子之间,测得的地阻不大于0.5Ω(500mΩ)。
7 |# C. }+ w7 X% f
作者: kuzhuan2008    时间: 2014-2-25 10:50
谢谢大家啊·
作者: wu1321001109    时间: 2014-3-24 17:23
问得不清不楚,不怪小凳子的




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2