安规网

标题: 求“用于连接外部等电位导线的接地端子”实例 [打印本页]

作者: ningshunchi    时间: 2014-2-24 16:13
标题: 求“用于连接外部等电位导线的接地端子”实例
本帖最后由 ningshunchi 于 2014-2-24 16:22 编辑
' c+ i7 ^( w. d4 `* \* @& D
! ]2 r/ P- g/ q$ V7 j4706.1的27.2中对“用于连接外部等电位导线的接地端子”有要求,要求其不能用来提供器具不同部件之间的接地连续性。对这条,什么样的接地端子是属于用于连接外部等电位导线的接地端子,哪位能举个具体例子吗?谢谢。/ ^+ k% D  Q; I- j

7 u8 @9 Q, `% D7 [4 W  N, f另外补充一个问题,器具上连接电源软线的接地线的接地端子同时又用于固定一个NTC温控探头,这样的结构是否符合要求?我没有找到具体的条款来禁止这种结构。
4 t, I- c/ b+ t( w
作者: 山炮    时间: 2014-2-28 23:24
λЩλ麣У棬й涨λ·
7 I0 m# `  F* Y9 q  o, Y# J5 E$ L* d
еGB4706.192СAV
作者: 山炮    时间: 2014-2-28 23:26
iPAD坑人啊!打了一百多字就这样出几个乱码。
作者: 马蹄    时间: 2014-3-1 08:35
山炮 发表于 2014-2-28 23:26 7 y/ ]' q/ h. Y8 M) W4 I7 m
iPAD坑人啊!打了一百多字就这样出几个乱码。

9 {, E, W4 O) G0 G高级装备的代价,还是土枪土炮好
作者: 马蹄    时间: 2014-3-1 09:20
第一个问题具体例子比较少,好像分体和柜式空调有这个问题吧;回答第二个问题,个人理解禁止这个结构,有可能在更换传感器的时候漏装地线,具体的条款应该在25章,自己看一下吧。
作者: 山炮    时间: 2014-3-2 16:22
99年6月实施的住宅设计规范中有一个条款:城镇新建住宅中的卫生间宜做等电位连接。
- h8 f2 y' H" G& E$ g' ?器具上的等电位连接端子就是连接到建筑物提供的等电位端子上。5 l& _# B3 }  |  n/ a

作者: 山炮    时间: 2014-3-2 16:34
在家电标准的早期版本中,接地端子是不许固定其他部件的,现已取消,但一些标准,如AV,仍坚持该规定。应用时,器具应为Y型连接,X型连接的附加要求多,很易造成不符合。标准中没有说的是固定的部件在运输过程中是否会出现一个力矩导致端子松动。一个带防松垫片的端子,轻敲多次,就松了。
作者: ID长就牛b    时间: 2014-3-3 01:11
山炮 发表于 2014-3-2 16:34 , U" l8 \! g4 s
在家电标准的早期版本中,接地端子是不许固定其他部件的,现已取消,但一些标准,如AV,仍坚持该规定。应用 ...
. V6 Y0 h" r% M: e* z
炮哥博古通今
作者: ningshunchi    时间: 2014-3-3 08:48
山炮 发表于 2014-3-2 16:34
* Q* i+ Z/ U" g在家电标准的早期版本中,接地端子是不许固定其他部件的,现已取消,但一些标准,如AV,仍坚持该规定。应用 ...
1 Y5 B: q) R% p1 j! W! @
恩,专家教授就是不一样。我们确实做的就是Y型连接,所以我对我们的质检说我没有找到具体条款禁止,但是有时遇到某些检测所他们会判不合格。
作者: 山炮    时间: 2014-3-3 17:16
本帖最后由 山炮 于 2014-3-3 17:22 编辑
& `2 E1 f4 d6 k2 C, r! t
ningshunchi 发表于 2014-3-3 08:48
9 h. M  Q9 h" q' L5 z恩,专家教授就是不一样。我们确实做的就是Y型连接,所以我对我们的质检说我没有找到具体条款禁止,但是有 ...
  P( b  b/ @% b7 m3 X; ]5 A
  v+ E; y9 X6 _6 b
98版起就取消了,见28.4,专门说明这种情况。有时候就是没有办法,前年有质检所测电线面积判不合格而出了大事,去年还是有质检所测电线面积判不合格啊!
作者: okjun    时间: 2014-3-4 13:54
日本的0I类产品是否算是连外部等电位导线?
作者: mooch16    时间: 2015-7-31 10:36
想问问,等电位接线端子可以接到地线上吗?
作者: ningshunchi    时间: 2015-7-31 12:01
mooch16 发表于 2015-7-31 10:36
* V' W1 h6 m; c8 g想问问,等电位接线端子可以接到地线上吗?

# w( R' a$ N3 H我认为,只要不是X连接,是可以的。因为没有条文禁止这种方式。根据26.2条款,只有X连接,不允许共用。




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2