安规网

标题: 如果连接水源的产品的水道元件漏电,会有什么结果? [打印本页]

作者: okjun    时间: 2014-2-20 16:49
标题: 如果连接水源的产品的水道元件漏电,会有什么结果?
本帖最后由 okjun 于 2014-2-20 17:22 编辑 ! v) \+ Y# b% w, R2 e) u
7 \; G/ a# h  U  t
如果连接水源的产品的水道元件漏电,会有什么不安全的结果?7 T9 l$ Z4 J! u! O# o
比如II类结构的水泵、电磁阀等漏电,电通过水到了自来水管道,会有什么结果?# u* b' N1 w2 ^0 M& r; W
就算是I类的热水器,市场上也会出现接地不良而漏电的情况,同样电会通过水到了自来水管道。
- _/ z7 @4 k2 e粗一想结果很严重,因为水管是相连的,理论上小至整栋楼,大至整个片区的自来水都带电。但实际上这方面的事故却几乎没有,请问是什么原因?
: j6 R" k, ?+ t9 A; a  v5 g  _- Z) l4 ^+ i

作者: 马蹄    时间: 2014-2-20 17:47
这样的事故一定有,只是你我不知道而已;
" v. q3 H# C2 G( Q7 ~另外,水也是有电阻率的,经过一定长的通道,电阻就可以隔离这个电压了,防电墙就是这个原理的。
作者: catfelix    时间: 2014-2-20 18:21
看到有新闻有些旧的小区水体带电,用测电笔量居然能点亮?" O6 z# g2 O. q6 i+ H, c- D3 J3 Z% O
; O9 G: [/ f6 O" \3 R. V& u9 S
还看到新闻,足浴盆漏电,用测电笔量居然也能点亮,真吓人
作者: 山炮    时间: 2014-2-20 22:00
恭喜,能这样思考,你已夸进专家行列中了。
作者: okjun    时间: 2014-2-21 15:05
我在网上查了一下,自来水带电的事故是有的,但一般不会造成人身伤害。
4 A) i( x0 \+ s- I5 v: Z原因应该是像 马蹄 说的,水有一定的电阻率,跟过一段距离后电阻就比较大了,这时候能感觉到触电感,但伤害力不大。* [  r7 Y) v; D+ Z! m8 t2 s
如果漏出的电比较多,在多数情况下,漏电保护开关会被触发,所以用户也能及时发现产品出现了漏电的故障。




欢迎光临 安规网 (http://bbs1.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2